La idea de que el SIS es un sistema “estático”

2017-11-23View Original

Thread Content

Por ejemplo, en los sistemas de instrumentación de seguridad, cuando el nivel del líquido es demasiado alto, se activa un mecanismo de bloqueo que cierra la válvula de corte de alimentación. ¿Significa eso que dicha válvula de corte no puede ser manipulada manualmente desde el SIS? Entonces, la estación de operador del SIS solo sirve para mostrar información, sin tener funciones de operación, ¿verdad?
Reply #22017-11-23
Siempre hay una función de desbloqueo; al fin y al cabo, las cosas no pueden dejar de estropearse. Sin tener en cuenta las condiciones de mantenimiento, esto es poco fiable
Reply #32017-11-23
En general, no se recomienda considerar esta opción de operación, ya que todo está interconectado. Es necesario analizar el diseño original; si lo considera necesario, puede comunicarse con el estudio de diseño para añadir una condición manual
Reply #42017-11-24
La intención inicial del diseño fue la seguridad; por lo tanto, en teoría, durante la conducción no se debe tocar el SIS. Sin embargo, es posible bypassarlo, y para ello es necesario comunicarse con el estudio de diseño
Reply #52017-11-24
En los sistemas SIS, todas las interconexiones cuentan con una vía de derivación para el arranque y una vía de derivación para mantenimiento (vía de derivación suave). En cuanto a qué interconexiones necesitan estas vías de derivación, es necesario determinarlo tras una estrecha comunicación con el estudio de diseño.
Reply #62017-11-24
Se puede conectar el nivel del líquido al SIS, y las válvulas al DCS. La interconexión permite interrumpir el suministro de energía o de gas a las válvulas, pero estas deben ser de tipo FC
Reply #72017-11-26
El sistema SIS es una garantía de seguridad durante el funcionamiento del equipo. Sin embargo, durante los períodos en que el equipo está en marcha o detenido, muchos parámetros no cumplen con las condiciones establecidas por el SIS. No se puede permitir que el equipo no pueda funcionar o que ocurran accidentes debido a la interrupción del funcionamiento del SIS. Por lo tanto, es necesario contar con indicadores visuales, y en algunos casos, también con vías de derivación
Reply #82017-11-26
Este problema generalmente se resuelve mediante un bypass; una vez que el problema se ha solucionado, se vuelve al modo automático. Lo que se entiende por “estado de inactividad” es que, durante la producción normal, el sistema no funciona en absoluto.
Reply #92017-11-27
Eso ocurre cuando se producen anomalías en los parámetros de proceso, lo que provoca que las válvulas actúen de forma secuencial. La respuesta es una reacción en cadena del SIS. Una vez que los parámetros de proceso vuelven a la normalidad, se pueden restablecer las condiciones, y la reacción en cadena desaparece por sí sola
Reply #102017-11-27
Eso ocurre cuando se producen anomalías en los parámetros de proceso, lo que provoca que las válvulas actúen de forma secuencial. La respuesta es una reacción en cadena del SIS. Una vez que los parámetros de proceso vuelven a la normalidad, se pueden restablecer las condiciones, y la reacción en cadena desaparece por sí sola

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.