Ocurrió algo extraño durante el cableado del gabinete de relés SIS recién instalado. Uno de los cables servía para controlar las válvulas electromagnéticas de 110 V; se trataba de un cable de 10 hilos, en dos conductores. Se descubrió que una de las válvulas funcionaba cuando había corriente en el circuito. Al revisar el circuito, se comprobó que el interruptor fusible correspondiente en el gabinete de relés SIS aún no estaba activado. Al medir con un multímetro, se confirmó que realmente había 110 V en los dos terminales. Al desconectar uno de los cables, la válvula dejó de funcionar y volvió a su estado cerrado. Esto demostró que no había problemas en el cableado del circuito. Pero, aun así, al medir los dos terminales de salida, se obtuvieron 100 V. Al volver a conectar el otro cable, la válvula volvió a funcionar Realmente no se me ocurre qué podría ser la causa. Dado que no hay suministro de electricidad, este terminal sigue teniendo voltaje. Si se desconectan ambos cables del terminal de salida, ¿dejará de haber voltaje en él? Pero si se conecta solo uno de los cables, ¿entonces estos dos terminales de salida tendrán una tensión de 110V? ¿De verdad no sé qué hacer? Finalmente se decidió instalar otro cable, pero para sorpresa, el problema persistió. ¿Están todas las conexiones en orden? ¿Qué debo hacer?
Ya hemos tenido problemas de funcionamiento incorrecto del relé debido a interferencias; se solucionó intercambiando los dos cables. El cableado debe utilizar pantalla de división + pantalla principal, y se debe realizar una buena conexión a tierra en el lado del sistema. No se debe instalar junto a cables de alta tensión.
La corriente alterna de 110 V genera fácilmente voltaje inducido; más tarde, en mis proyectos, pasé a utilizar corriente continua de 24 V. En tu caso, hay que verificar si los cables de las conexiones en el lugar afectado presentan daños en su cubierta o si han entrado en contacto con la carcasa. He tenido este tipo de problemas en mis trabajos de ingeniería, wftoptech.net
Por lo general, esta situación se debe a un problema con la conexión a tierra del sistema. Por favor, verifique el estado de esa conexión a tierra
Mire el cable de tierra, agite el aislamiento del cable
Se ha verificado la conexión a tierra; no hay problemas. No sé qué hacer