Thread Content
Cuando la producción del dispositivo es anormal, el sistema de enclavamiento debe cortarse temporalmente y el enclavamiento debe colocarse en estado de derivación. ¿Qué significa bypass? No lo entiendo del todo. Por favor dímelo y dame puntos extra.
La función del bypass es proteger el enclavamiento que debería ocurrir originalmente, de modo que incluso si ocurre el enclavamiento, no habrá cambio de salida.
¿Es diferente del enclavamiento que cambia automáticamente a manual cuando la producción es anormal?
La derivación sirve para proteger las condiciones de entrada de enclavamiento correspondientes para evitar enclavamientos innecesarios. Se utiliza principalmente si el proceso es normal y la falla del instrumento hace que los parámetros del proceso estén cerca del valor de bloqueo. Es necesario evitar el circuito de enclavamiento y luego reparar el instrumento. Algunos dispositivos están equipados con MOS (interruptor de derivación de mantenimiento), que puede realizar una operación de derivación debido a una falla del instrumento o mantenimiento preventivo. ; OOS (interruptor de derivación de proceso) se utiliza para omitir cuando no se cumplen las condiciones del proceso antes del inicio. Si se requiere que la alimentación del reactor no sea inferior a un cierto caudal, pero no hay alimentación al reactor antes del arranque, el caudal debe ser bajo y primero se debe realizar la operación OOS. Algunos dispositivos no están equipados con MOS, lo que requiere una operación de derivación "forzada" en el sistema SIS para que las condiciones de entrada o los resultados de salida siempre se mantengan y deben aprobarse antes de su uso.
Hay una diferencia. ¿Cómo puedo ponerlo? Aunque todos están entrelazados, como acabas de decir, suele ser un interruptor de modo de control. Aún puedes encenderlo y apagarlo a través del panel. La derivación de enclavamiento significa que después de la derivación, incluso si cambia manualmente el panel, el equipo en el sitio aún no actuará en consecuencia.
Se puede entender que después de omitir, incluso si los parámetros de su proceso alcanzan el valor de enclavamiento, el enclavamiento no se activará. Por lo tanto, la operación de derivación debe realizarse con precaución.
Bypass significa eliminación, el enclavamiento también tiene una extraña explicación de automático y manual.
La derivación de enclavamiento es la lógica configurada para que el enclavamiento no se pueda activar cuando el instrumento falla y requiere mantenimiento (derivación de mantenimiento) o el dispositivo no se inicia y no se puede iniciar (derivación de operación). Los bypass deben someterse a estricta aprobación y evaluación antes de que se pueda realizar la operación.
estudiar* Echemos un vistazo para profundizar nuestra comprensión del bypass.
Evitarlo significa cortarlo. Si omite el bloqueo, significa que no existe dicho bloqueo. Es similar a la situación en la que los materiales sólo pasan por la línea adjunta y no por la línea principal.
Esta publicación fue editada por última vez por 1111111 el 2017-12-3 10:24. ¿Es un bypass? Nunca he visto ningún camino de circunvalación, supongo que el desvío consiste en usar una navaja para desconectar los cables que controlan la cadena y luego tirarla a un lado para deshacerse de los desechos. . . ¿Está la línea desconectada? Si es automático y manual, por mucho que se mueva la pelota, todo es en vano. ¿Bien? . .