Thread Content
El nuevo medidor de caudal electromagnético funciona a una tensión de 220 VCA. Sin embargo, cuando se conecta al PLC, en las terminales de salida de pulsos y corriente HART se genera una tensión de más de cien voltios de corriente alterna. Esto afecta a todos los canales analógicos del PLC, lo que provoca datos inexactos y puede dañar dichos canales analógicos. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Es un problema del PLC o del instrumento? Espero obtener la ayuda de los usuarios de Haiyou para resolverlo
Si ocurre esta situación, por favor verifique si el blindaje de los cables de señal está bien conectado a tierra en un solo punto. Si eso no funciona, entonces agregue barreras de aislamiento
Esto es, el cable de alimentación y el cable de señal del instrumento están juntos en un único cable
Primera opción para diagnosticar los instrumentos: método de exclusión. Primero, descartemos los problemas del propio instrumento. Se debe medir la tensión en el instrumento en sí, para ver si existe algún fenómeno de tensión en serie ; Luego, se verifica si hay problemas en el blindaje del cable y en los puntos de conexión (incluyendo la conexión a tierra de la carcasa del instrumento, la conexión a tierra del blindaje del cable y la caja de conexiones intermedias) ; Finalmente, desconecte el cable de los instrumentos para verificar si existe voltaje en serie en el lado del PLC.
¿Los cables de alimentación y los cables de señal van por separado? Se estima que el cable de voltaje de más de 100 tiene daños. . Revisa los conectores y los cables.
El medidor de caudal electromagnético Rosemount 8750W funciona con una alimentación de 220VAC. Las conexiones para la señal AI pueden ser activas o pasivas; no sé si esto puede ayudarle con su pregunta.
¿Está bien conectado a tierra el cuerpo del medidor de caudal electromagnético?