Thread Content
Busco ayuda: ¿qué significa el bloque DC de DELTAV? ¿Cómo se utiliza exactamente? La descripción en el BOL es completamente incomprensible. Ni siquiera sé para qué sirve este bloque tan sencillo. . En los ejemplos del documento 6009, la explicación sobre las dos condiciones del motor es demasiado simplista. Según mi comprensión, IO-IN representa la señal de retroalimentación del motor, mientras que IO-OUT representa el valor de referencia para el arranque del motor. Cuando no hay acción en la secuencia de control, como el “1” pasivo de IO-IN corresponde al “1” activo de IO-OUT, y el 0 corresponde al 0, el bloque DC decide si debe enviar la señal “1” a IO-OUT, basándose en el valor calculado de SP-D. La pregunta es: ¿cómo se calcula ese valor de SP-D? En el ejemplo, el modo está establecido en “auto”. Según las instrucciones del BOL, el valor establecido se mantiene en el valor que tenía el bloque funcional en su última ejecución, o en el valor introducido por el operador la última vez. Supongamos que ese valor es 0; entonces, SP-D también será 0. Por lo tanto, IO-OUT también será 0. ¿Cómo se puede encender entonces el motor? De verdad no lo entiendo. ¿Alguien experto podría explicármelo en detalle? :(
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 30-11-2017 a las 15:36. SP_D significa “SETPOINT FOR DEVICE”. Es decir, en el modo AUT, el operador establece el valor SP a través del panel de control. 0 Detener, 1 Activar
Mm. He comprendido cómo funciona SP-D. En el ejemplo mencionado de 6009, el bloque DC lee el valor de SP y, a través de STATE-MASK, determina el valor OUT. Debe ser algo así, ¿verdad? Busqué información al respecto en Internet. Hay un ejemplo en el que, al introducir 1, la válvula se abre por completo; al introducir 2, la válvula se cierra por completo. La salida representa la instrucción para abrir o cerrar la válvula. STATE-MASK es 0, 1, 0; 1, 0, 1. Significado: cuando está en posición abierta, el valor es 0; cuando está en posición cerrada, el valor es 1. Una salida de 0 significa que la válvula está cerrada; una salida de 1 significa que la válvula está abierta. Es aún más difícil de entender. Si el operador da la orden de abrir la válvula SP, en el caso 1, mi válvula ya está cerrada por completo; la salida OUT indica que la válvula está cerrada. ¡No lo entiendo! ¡ En el caso 2, ¿se da la orden de abrir la válvula SP solo después de detectar que esta se ha abierto por completo? ? ?
Sería mejor que tomaras una captura de pantalla para echarle un vistazo. Creo que has confundido el gráfico matricial dentro de la state mask
¿Cómo se hace una captura de pantalla? . Ese se llama Matrix Co. No he entendido nada en absoluto.
¿Cómo se hace una captura de pantalla? . Ese se llama Matrix Co. No he entendido nada en absoluto.
¿Así es como se suben las capturas de pantalla? Este es el ejemplo mencionado anteriormente: se ingresan dos señales, la de que la válvula está abierta por completo y la de que está cerrada por completo; la salida son las instrucciones para el movimiento de la válvula. El gráfico de matriz es como en la imagen. 1. El operador da la instrucción de activar SP. ¿Cómo se debe interpretar el gráfico matricial en este momento? 2. Si la operación emite una instrucción para apagar el SP, ¿cómo se interpreta entonces el gráfico de matriz?
La última edición de este mensaje fue realizada por budaoweng123 el 1 de diciembre de 2017, a las 13:58. La descripción que aparece debajo de la imagen número 11 es incorrecta y puede causar malentendidos. En este ejemplo, se recomienda entender PASSIVE como cerrado (CLOSE) y ACTIVE1 como abierto (OPEN). Es decir, en el modo AUTO, sin interbloqueo y con operación manual pura. Si el operador configura SP como OPEN a través del panel facaplate, entonces, tras pasar por la lógica interna del bloque DC, IO_OUT_1 tendrá el valor OPEN, es decir, 1. De esta manera, la canal CH05 de la tarjeta C09 suministra energía al solenoide electromagnético en el sitio, a través del relé. Luego, la retroalimentación de apertura de la válvula se establece en 1, lo que permite que la señal ingrese al canal CH02 de la tarjeta C13; es decir, IO_IN_1 toma el valor 1. En el diagrama de matriz, esto corresponde al estado OPEN. La orden OPEN recibió finalmente una respuesta de OPEN, y así concluyó una operación completamente exitosa.
¿Significa eso que primero hay que mirar el bit de estado OUT-1, que se encuentra en el lado derecho del gráfico de matriz, ya sea 1 o 0, y luego buscar la retroalimentación en IN-1 e IN-2, que están en el lado izquierdo? Mira si está normal
Un bloque DO normal, una vez que se proporciona el valor SP, emite OUT-D, el cual puede ser utilizado directamente en las válvulas presentes en el campo. Luego, este bloque DC introdujo las máscaras de estado STATEMASKS, y eso lo complicó mucho.
Un bloque DO normal, una vez que se proporciona el valor SP, emite OUT-D, el cual puede ser utilizado directamente en las válvulas presentes en el campo. Luego, este bloque DC introdujo las máscaras de estado STATEMASKS, y eso lo complicó mucho.