Esta publicación fue editada por última vez por f7252966 el 2017-12-1 01:56 ¿El rango de CC del transmisor después de la prescripción es el mismo que el rango después de la prescripción en la sala de control central? Ejemplo: un transmisor tiene un rango de medición de 0 a 20 t y la salida del transmisor es de 10,4 mA en la raíz cuadrada de CC. Entonces el rango de medición de CC es 0-20t, ¿verdad? Después de cuadrar el medidor, ¿la salida del transmisor tiene un rango de CC de 6,56 mA o 0-20 t? Gracias a todos, por favor háganmelo saber.
Si el transmisor puede establecer el rango de medición en la unidad de flujo, ¿significa que el medidor emite la señal de flujo después de la raíz cuadrada y que el DCS no necesita la raíz cuadrada? La raíz cuadrada se refiere al cálculo del caudal después de la raíz cuadrada de la presión diferencial.
El rango DCS debe ser consistente con el rango del transmisor y no debe tener nada que ver con la raíz cuadrada del transmisor o la raíz cuadrada del DCS.
Las señales del transmisor de flujo de presión diferencial deben estar al cuadrado. El transmisor se configura al valor de presión diferencial con flujo cero y flujo completo, y el rango establecido por el DCS es el rango correspondiente al caudal.
¿Configuraste el transmisor directamente a 0-20t? ¿Eso significa que la receta se abre directamente dentro del transmisor? ¡Luego simplemente configure el rango de CC en 0-20! Si el transmisor muestra presión diferencial, entonces se requiere una prescripción del transmisor o una prescripción DCS.
El cartel original debe comunicarse con todos para que sea más fácil de explicar.
El rango de medición es el mismo en ambos lados. Al sacar la raíz cuadrada del metro, DCS no necesita sacar la raíz cuadrada. Sólo hay una raíz cuadrada para el metro y el DCS. El rango de medición debe configurarse del mismo modo.
Generalmente, se utiliza DCS para la apertura, lo cual es conveniente y el transmisor se puede enviar al sitio.