En los circuitos de instrumentación, como por ejemplo un circuito de medición de presión, la señal de 4~20 mA que emite el transmisor está relacionada únicamente con el valor de la presión en el lugar donde se encuentra. No tiene relación con la tensión de alimentación del circuito (que puede ser de 24 V o alrededor de 22 V). En este contexto, ¿el transmisor funciona como una carga variable, o algo diferente? Algunos dicen que es equivalente a una fuente de corriente constante, ¿verdad?
1. No es que nadie haya respondido, sino que hace unos días, cuando la gente entró al sitio, no podían ver el contenido de este mensaje; hay un problema en el sistema del sitio web.
2. El transmisor funciona, en el circuito, como una fuente de corriente constante. . . La tensión que se aplica a los terminales de conexión del transmisor, proveniente de la fuente de alimentación, varía según la corriente de salida. .
¿Existe algún respaldo teórico para esto?
Esto no necesita ninguna teoría compleja. . . ¿Has estudiado circuitos de amplificación? Entonces, echa un vistazo a los amplificadores de instrumentación y temas relacionados
Un transmisor es, en realidad, una fuente de corriente constante controlada. . . El valor de corriente constante está controlado por el valor de salida del sensor. . . Yendo un paso más allá, está el control por los parámetros a medir que se introducen en el sensor
Cuando el voltaje es mayor que el voltaje de operación del transmisor de presión (generalmente, más de 12 V), el valor de corriente del transmisor de presión solo depende del valor de presión que se mide.
Probablemente tengas dudas sobre el principio de funcionamiento de los transmisores de presión de tipo binario. Así es: el transmisor de presión de tipo de dos cables se conecta en serie a un circuito de 24 V. El circuito de muestreo del transmisor de presión está compuesto principalmente por un amplificador operacional, y este necesita una cierta tensión de funcionamiento (esta puede ser variable, siempre y cuando esté dentro de un rango determinado). La configuración típica de este circuito operacional consta de dos etapas: la primera etapa es un circuito de amplificación, cuya función principal es amplificar las señales en milivoltios. Estas señales en milivoltios están directamente relacionadas con las señales de presión; esto es posible gracias a los sensores de presión ubicados en la parte frontal del dispositivo. El segundo nivel es una fuente de corriente controlada por voltaje; es decir, convierte en proporción directa el voltaje amplificado en el primer nivel a 4-20 mA. Al diseñar un transmisor de presión de tipo de dos hilos, se exige que la corriente que consume sea inferior a 4 mA. Durante el funcionamiento, la pérdida en la línea, sumada a la caída de voltaje en la resistencia de muestreo, no debe ser mayor que 12 V. En otras palabras, no debe ser mayor que 12/20 mA = 600 ohmios.