2017-12-02View Original

Thread Content

El nivel de material indicado por el medidor de nivel por radar de pulso de Shanghai Fanyi no coincide con el nivel real. Se trata de materiales sólidos; hay polvo en el tanque y una alta humedad. Incluso cuando el tanque está vacío, el dispositivo sigue indicando el nivel más alto. ¿Alguien que haya utilizado este tipo de medidores podría explicarme qué está pasando?
Reply #22017-12-03
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 3 de diciembre de 2017, a las 08:40. Es un loco, un enfermo mental intermitente… ¿Acaso se puede educar a un loco? El Partido no puede controlarlo, el Ejército Popular de Liberación tampoco puede someterlo. La policía también le tiene miedo. Ni los perros callejeros, ni los perros salvajes, ni los mastines pueden enfrentarse a él; todos huyen de él. El poder del ejemplo es infinito. ¿Qué deberías hacer? ¿Puedes pensar en una solución? {:3_51:}
Reply #32017-12-03
Si las condiciones de operación no son óptimas, la constante dieléctrica es baja y hay interferencias dentro del tanque, entonces es recomendable utilizar un radar de ondas guiadas
Reply #42017-12-03
Ni este radar de posición ni las ondas ultrasónicas son opciones adecuadas. Hablemos en el segundo piso; quizá allí haya productos adecuados.
Reply #52017-12-03
Si el radar en estas condiciones operativas no se purga, probablemente seguirá teniendo dificultades para funcionar de manera estable
Reply #62017-12-03
Probablemente sea la humedad lo que causa la formación de condensación en el radar
Reply #72017-12-04
Primer paso para manejar el radar: revisar la sonda, y luego... no hay segundo paso. Si todo está bien, genial; pero si no, ¡pueden torturarte hasta la muerte!
Reply #82017-12-04
Según las condiciones que mencionas, el radar definitivamente no sirve
Reply #92017-12-06
Considerar los ecos de interferencia en la parte superior del tanque, especialmente en la abertura del mismo
Reply #102018-06-11
Bueno, es exactamente lo que quiero… c78n

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.