Hola amigos, nuestra unidad tiene un sistema de dos hilos de transformador de voltaje simple de 24 V, y la señal se envía directamente a la tarjeta S7-200 EM231CN. Recientemente, el valor de presión en la computadora host ha fluctuado mucho. Cuando la fuente de señal se utiliza para proporcionar señales en el sitio, el valor de presión en la computadora host no fluctúa. El transformador de tensión también ha sido sustituido por uno nuevo. Sigue siendo lo mismo. El cable entre el transformador de tensión y el PLC tiene menos de 5 metros. Por favor dame algún consejo. Gracias.
Si la señal no fluctúa con la fuente de señal en el sitio, se puede juzgar que no hay problema con la línea o problema de interferencia, y se puede verificar si el mesón del proceso fluctúa mucho.
Si puede descartar que la presión del proceso no fluctúe, entonces debe ser que el nuevo cambiador de presión que fabricó tiene un rendimiento antiinterferente deficiente. Debe ser un mal producto. Si la fuente de alimentación viene con la placa, puedes cortarla e intentar usar una fuente de alimentación externa. . Por ejemplo, cambie a una fuente de alimentación de aislamiento lineal. Si todavía no funciona, entonces desmóntalo, destrúyelo y juega con él, :P Entonces, entonces, ven con mi hermano y cómprale un pequeño transformador de voltaje con una antiinterferencia súper fuerte. {:3_51:}
Esta publicación fue editada por última vez por 1111111 el 2017-12-3 14:49. ¿Qué tan fuerte es la capacidad antiinterferencia de este pequeño cambio de presión en mi aldea? La señal es lo suficientemente fuerte como para tener una resolución confiable, superior a la cienmilésima parte de la escala completa, es decir, 0,001% FS. . . . . En cuanto al cambio de presión general, ni siquiera el 0,01% FS puede alcanzar el mínimo.
¿Comprobar si el indicador de cambio de presión fluctúa in situ? No sería sin realidad.
¿Se muestra el cambio de presión localmente? Según su descripción, debería ser que la salida real del transformador de voltaje cambie.
Que no haya interferencias al utilizar una fuente de corriente no significa que no haya interferencias después de conectar un transformador de voltaje. Muchos chips de muestreo utilizados para transformadores de voltaje tienen un rendimiento antiinterferencias extremadamente pobre. Se recomienda realizar un experimento de cruce si hay transformadores de voltaje que normalmente funcionan en otras ubicaciones.
Personalmente sospecho que existe una mayor posibilidad de que se produzcan fluctuaciones en los parámetros del proceso in situ.
Esto se debe a que la presión real fluctúa o se debe a la tubería de presión. Si hay rastreo de calor, verifique y confirme.
Cambiemos a un medidor con una mejor placa de circuito para evitar interferencias.
Si su transmisor es inteligente, puede usar el comunicador para alcanzar la posición de calibración y establecer el valor para ver si es muy estable. Debería ser que sea más probable que el medio en sí fluctúe.
Cambie a un reloj de puntero local para ver si hay alguna fluctuación y eliminar el problema.