Preguntas sobre la forma de etiquetado de termopares en PID

2017-12-03View Original

Thread Content

Nuestro dibujo PID muestra que el termopar tiene dos números de etiqueta. ¿Cuál es la diferencia entre TE10716 y TI10716? Mi explicación personal es que TE es un componente principal en el sitio y se muestra localmente, pero TI es el valor que se muestra localmente y se transmite al DCS a través de señales eléctricas. ¿Es esto correcto? ¡Por favor, dé algunos consejos de expertos!
Reply #22017-12-03
TE 10716 solo se refiere al elemento termopar y no hay visualización en el sitio. TI 10716 se refiere a la pantalla DCS.
Reply #32017-12-03
Referencia HG/T 20505-2014 Signos funcionales y símbolos gráficos de instrumentos de medida y control de procesos
Reply #42017-12-04
TE se refiere a la medición de temperatura original en el sitio y TI se refiere a la pantalla DCS.
Reply #52017-12-04
No puedes mirar sólo letras, sino también círculos, cuadrados, rombos y líneas horizontales.
Reply #62017-12-04
La letra E en TE 10716 solo representa el elemento de detección y el elemento primario (es decir, el sensor) y no tiene ningún significado indicativo. La conexión entre TE 10716 y TI 10716 es una línea de puntos que indica una señal eléctrica. Es decir, TE 10716 envía una señal eléctrica (milivoltios) al DCS en la sala de control central para la indicación de temperatura No. 10716.
Reply #72017-12-04
Inspección in situ TE Pantalla TI DCS
Reply #82017-12-04
Esta publicación fue editada por última vez por xxkhc el 2017-12-4 16:36 El primer círculo es una ilustración de la instalación en el sitio, T representa la temperatura y E representa el elemento de detección.; El segundo círculo del cuadro más una línea horizontal es un diagrama de la instalación de la sala de control (o DCS), T representa la temperatura e I representa la indicación. 10716 es el número de bits.
Reply #92017-12-05
El principio de funcionamiento del termopar de alta temperatura es convertir la señal de temperatura en una señal eléctrica que pueda ser reconocida por la computadora. TE juega un papel en la conversión de la señal de temperatura en una señal eléctrica.
Reply #102017-12-06
TE es el elemento de medición de temperatura en el sitio, como un termopar, la resistencia térmica TT es el cambio de temperatura y la temperatura se convierte en TI actual. El número de bit que se muestra en el diagrama de flujo del sistema de control.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.