El caudalímetro de placa tiene un rango de caudal de 0-100 m³/h, mientras que el transmisor de diferencia de presión tiene un rango de 0-20 kPa. Ahora, el rango de caudal se ha modificado a 0-200 m³/h. ¿Cómo se debe calcular entonces el rango de funcionamiento del transmisor de diferencia de presión? Primero, gracias a todos
¿Cómo se calcula? ¿Qué fórmula se usa?
¿Cómo se calcula? ¿Qué fórmula se usa?
Q = K * √△p (donde K es una constante); inténtalo a calcular por tu cuenta
¿Esta fórmula está simplificada? Parece que existen varias versiones de esta fórmula para calcular el tráfico.
¿Esta fórmula está simplificada? Parece que existen varias versiones de esta fórmula para calcular el tráfico.
¿Esta fórmula está simplificada? Parece que existen varias versiones de esta fórmula para calcular el tráfico.
Sí, sin cambiar la relación entre los diámetros de las tuberías, el diámetro de los orificios, la densidad del fluido, etc., se puede utilizar esa fórmula sencilla para hacer los cálculos
Es de conocimiento común que en los dispositivos de regulación, el caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión
El valor de la diferencia de presión es directamente proporcional al cuadrado del caudal
En el libro “Lo que todo técnico debe saber antes de comenzar a trabajar” hay esta fórmula; se la copio al autor del post. En la ecuación, △P representa cualquier diferencia de presión ; △Pmax: Límite superior de la diferencia de presión ; P—Caudal arbitrario ; Qmax: Límite máximo de caudal.
Se trata de un elemento de regulación; algunas empresas fabricantes le proporcionan un cálculo detallado del dispositivo de regulación. Lo más importante en estos cálculos es determinar el valor de K. Una vez que se conoce ese valor, se puede utilizar la fórmula bien conocida: caudal Q = K × √Δp. Es decir, el caudal está en proporción con la raíz cuadrada de la diferencia de presiones. El valor de la proporción es ese K constante. Si no se modifica el cuerpo del orificio ni el medio a través del cual fluye el fluido, entonces el valor de K también permanece igual. ¿Entiende? Por último, cabe destacar que la presión de funcionamiento del medio no debe variar demasiado, ya que si hay una gran diferencia entre la presión real de funcionamiento y la presión indicada en los cálculos, ese cambio en la densidad del medio afectará al valor de K.
No presté atención en la escuela, y ahora lo lamento mucho. Ahora lo estoy aprendiendo de nuevo*.
No presté atención en la escuela, y ahora lo lamento mucho. Ahora lo estoy aprendiendo de nuevo*.
Lo mejor es que el fabricante de las placas de orificio haga los cálculos nuevamente para usted; ellos cuentan con su propio software para calcular los dispositivos de restricción del flujo. Si cuenta con software, puede volver a hacer los cálculos según el manual de cálculo para placas de orificios. A veces funciona después de cambiar el rango, otras veces no necesariamente, y es necesario modificar el tamaño de la placa de orificio.
Si se hace ese cambio, la precisión será muy mala. Por favor, pídale al fabricante que lo calcule