Hay varios medidores de nivel con flotadores eléctricos que se conectan al sistema DCS a través de barreras de seguridad. Se han detectado fluctuaciones en las lecturas de estos medidores. Se ha reemplazado la fuente de alimentación de 24 V, así como las barreras de seguridad; también se ha verificado el sistema de puesta a tierra. Se han descartado las causas relacionadas con el proceso de producción; se sospecha que la causa son las interferencias, pero no se logra identificarla. Por favor, ayúdenme a analizar cuál podría ser la causa.
¿Qué medio? Indique si hay calefacción integrada y cuál es su tipo
El medio de medición es aceite. Sin calefacción de acompañamiento
¿Es correcta la selección de la barrera de seguridad? Revisa nuevamente la barrera de seguridad
Sin pasar por la barrera de seguridad, se accede directamente a los terminales del cartucho; es lo mismo
Con tanta frecuencia, conecta el multímetro para ver si hay grandes cambios
No se trata de que no se pueda pasar por la barrera de seguridad; en realidad, es necesario instalar dicha barrera. Se recomienda utilizar una barrera de seguridad de tipo aislado
Los cambios en la corriente eléctrica son consistentes con los cambios en la tendencia
Sigue habiendo una tendencia general, pero hay interferencias que afectan; basta con encontrar la fuente de las interferencias para resolverlo
El flotador es un medidor de nivel de flotabilidad variable; no es adecuado para medir el aceite, ¿verdad? La viscosidad y la densidad del aceite afectan demasiado la medición
Según lo que dices, se entra al DCS a través de una barrera de seguridad; la propia barrera de seguridad tiene una función de aislamiento
¿Se ha verificado la interferencia de alta tensión? ¿El cable de señal cuenta con blindaje?
Además de estos flotadores eléctricos, los valores de temperatura, presión, caudal y nivel del líquido son normales en todos los demás casos. La ubicación de estos flotadores eléctricos también está distribuida de manera dispersa; se utilizan cables blindados, y la capa de blindaje en el extremo del gabinete también está conectada a tierra
¿Se ha revisado la electricidad de alta tensión? ¿Existen rutas de instalación comunes para cables de media y alta tensión? ¿Los cables de señal de los instrumentos están protegidos por tuberías de acero o cajas metálicas una vez que su instalación está completada? Esto también tiene efectos. ¿Están los demás instrumentos normales conectados por rutas diferentes a los instrumentos que muestran lecturas anormales? Hagamos un análisis detallado. .
En invierno, el aumento de la viscosidad del aceite puede tener efectos negativos
Interferencias externas, revise bien los cables
¿Se ha intentado alguna vez usar señales eléctricas en el lugar para reemplazar al transmisor?
Método de inspección de instrumentos: descartar. En el sitio, se utiliza un generador de señales para suministrar una señal de corriente, con el fin de ver si sigue habiendo interferencias. Si es así, entonces se trata de un problema con los cables o con los gabinetes. Si no es así, entonces hay una fuente de interferencia cerca de los instrumentos en el lugar. Se envía una señal al cuarto de gabinetes; veamos, intentemos solucionar los problemas en ese lugar.
Se debe verificar especialmente la corriente de puesta a tierra; lo ideal es contar con un sistema de puesta a tierra independiente
Revisa el transmisor, a ver si hay algún cambio brusco en la señal. Yo también he tenido este problema; en realidad, no hay tal cambio en la indicación, a veces se trata de interferencias.