Hay algunos problemas en la revisión del diagrama PID que deberían señalarse.

2017-12-04View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por tiandiyi*an el 5 de diciembre de 2017, a las 08:29. Hay algunas preguntas que necesitan ser respondidas: 1. ¿Debería haber una válvula manual en todas las entradas y salidas del equipo? ¿Para aislar los dispositivos? 2. ¿Es necesario contar con una válvula manual delante y detrás de la válvula neumática?
Reply #22017-12-04
No es algo seguro; depende de la necesidad del proceso. Por supuesto, sería mejor tener una válvula manual adicional en esos lugares. Tampoco es que todos sean necesarios.
Reply #32017-12-04
Sí, de todos modos es mejor que no tenerlo. Incluso las válvulas neumáticas de mejor calidad pueden fallar. Cuando hay una falla, el hecho de contar con una válvula de corte manual es realmente útil
Reply #42017-12-04
1. Hay que ver qué tipo de dispositivo es y por qué se debe desconectar. 2. No es necesario
Reply #52017-12-04
Lo ideal sería poder tomar capturas de pantalla de las partes controvertidas del PID; cada problema debe analizarse por separado
Reply #62017-12-05
Estos no son necesariamente indispensables, pero deben ser mencionados; los especialistas en procesos, en equipos e instrumentación deben comunicarse y tomar una decisión conjuntamente.
Reply #72017-12-05
Depende de las condiciones del proceso; se analiza cada caso en particular
Reply #82017-12-05
Las respuestas a tus dos preguntas son negativas: no necesariamente hay válvulas manuales.
Reply #92017-12-05
Desde la perspectiva de la especialidad de operaciones y mantenimiento, es algo que se debe tener obligatoriamente. De lo contrario, ¿cómo se puede realizar el mantenimiento en línea de este dispositivo?
Reply #102017-12-05
1. Es mejor tenerlo. Permite desconectar el equipo en caso de fallo. 2. Depende de la situación, no es necesario necesariamente.
Reply #112017-12-06
La configuración de las válvulas debe realizarse en función de las necesidades operativas, de seguridad y de mantenimiento
Reply #122017-12-11
El diagrama PID es un diagrama clave en el ámbito técnico; si puedes modificarlo, demuestra que tienes habilidades. Pero hay que dar una razón.
Reply #132017-12-11
La válvula de base del equipo realmente no es necesaria, depende de las necesidades del proceso. Tampoco es necesario contar con válvulas manuales delante y detrás de la válvula principal, pero es recomendable instalar una válvula de derivación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.