Diferencia entre pulsos y retrasos en el sistema SIS

2017-12-04View Original

Thread Content

En el sistema SIS, tanto los impulsos sensoriales como los retrasos tienen un efecto de demora. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
Reply #22017-12-04
La retardo es simplemente retardo, y el pulso es simplemente pulso; son dos bloques funcionales completamente diferentes. ¿De qué marca es tu SIS?
Reply #32017-12-04
¿Puedes entender los bloques TON y TOF?
Reply #42017-12-05
Un pulso es una señal que aparece durante unos segundos y luego desaparece; la demora, en cambio, consiste en esperar unos segundos después de que llegue la señal antes de enviarla.
Reply #52017-12-05
¿Se puede explicar en detalle el propósito original del diseño de pulsos y retrasos? ~~:lol
Reply #62017-12-06
Retraso de encendido y retraso de apagado: el retraso de encendido se refiere al tiempo que transcurre después de que llega la señal de encendido antes de que se active el dispositivo; el retraso de apagado, por su parte, se refiere al tiempo que transcurre después de que llega la señal de apagado antes de que se desactive el dispositivo. En cuanto a las señales de pulso, estas se utilizan generalmente en los sistemas DCS para controlar a distancia motores que cuentan con circuitos de bloqueo automático. Por lo general, el sistema DCS envía la orden de activación. Hay dos situaciones posibles: en la primera, se recibe una respuesta indicando que el motor está activo; en ese caso, la señal de activación enviada por el DCS se elimina inmediatamente. En la segunda situación, no se recibe ninguna respuesta; en este caso, la señal de activación permanece activa durante un tiempo determinado por la configuración del DCS. En nuestro caso, ese tiempo suele ser de 15 a 20 segundos. Es decir, tan pronto como se recibe una respuesta indicando que el motor está activo, la señal de activación se elimina de inmediato. Si no se recibe ninguna respuesta, la señal de activación permanecerá activa durante máximo 15-20 segundos antes de ser eliminada. Lo mismo ocurre con la señal de pulso OFF.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.