HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se puede usar un transmisor de presión como medidor de nivel?

2017-12-04View Original

Thread Content

La altura del tanque es de 15 metros; el transmisor de presión se encuentra a 1 metro de altura. La densidad del líquido es de 0.85. ¿Cómo se debe ajustar el rango del manómetro?
Reply #22017-12-04
Presión = densidad x altura x 9.81
Reply #32017-12-05
Si se trata de un recipiente cerrado, no se puede utilizar un transmisor de presión para medir el nivel del líquido. ¿Por qué entonces no se utiliza un transmisor de nivel?
Reply #42017-12-05
Si se trata de un recipiente cerrado, no se puede utilizar un transmisor de presión para medir el nivel del líquido. ¿Por qué entonces no se utiliza un transmisor de nivel?
Reply #52017-12-05
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 5-12-2017 a las 07:19. Problemas de red; se intentó enviarlo varias veces.
Reply #62017-12-05
Al considerar este problema, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: primero, si dices que el transmisor de presión está instalado a una distancia de aproximadamente 1 metro, entonces ese 1 metro debe ser descontado. En segundo lugar, si la altura del tanque es de 15 metros, ¿entonces, en el punto de máximo rango, la presión también alcanza los 15 metros? Esto no es real; siempre hay que dejar algo de margen. Además, ¿este recipiente está sellado o está en contacto con la atmósfera? Por último, ¿de qué tipo es este transmisor de presión? Si es de tipo capilar o de tipo diferencial, según la ubicación de instalación, será necesario realizar los ajustes correspondientes. . . .
Reply #72017-12-05
Después de realizar los cálculos según la fórmula de presión estática hρg, se determina el rango aplicando un cierto coeficiente de seguridad, como 1,1 o 1,2 veces dicho valor.
Reply #82017-12-05
Primero, debe haber una abertura, es decir, el nivel del líquido debe estar en comunicación con la atmósfera para que el transmisor de presión de tipo estático pueda utilizarse para medir el nivel del líquido; de lo contrario, solo se puede utilizar el método basado en la diferencia de presiones. Segundo, el transmisor de presión se encuentra a 1 metro de altura, y no es posible eliminar esa zona ciega de 1 metro. Si se toma esta posición como punto cero del nivel del líquido, el nivel máximo real del líquido (es decir, el rango de nivel) es de 14 metros. En la posición de nivel cero del líquido, el transmisor de presión emite 4 mA. En tercer lugar, no se ha especificado el rango del transmisor de presión. La presión que genera ese líquido, con una densidad de 0,85 y una longitud de 14 metros, es de 0,119 MPa. Al dividir el rango del transmisor de presión entre 0,119 MPa, se obtiene una proporción que se puede utilizar en el manómetro. En cuarto lugar, cabe señalar que si el rango del transmisor de presión difiere mucho de 0,119 MPa, no se puede garantizar la precisión; en ese caso, es necesario reemplazar dicho transmisor. En quinto lugar, para obtener información sobre los procedimientos de operación, no duden en contactarnos. Nos dedicamos principalmente a la producción de barreras de seguridad, y esperamos poder conocer a más personas del sector.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.