¿Es necesario monitorear la señal de retroalimentación de la posición de la válvula de corte de emergencia en el SIS? Si es así, ¿debe enviarse esa información al SIS o al DCS?
Es necesario monitorear la señal de retroalimentación; si esta participa en el sistema sin interbloqueo, se envía a DCS. Si se trata de condiciones de interbloqueo, entonces se envía a SIS.
Por lo general, las válvulas de corte necesitan tener una señal de posición de la válvula.
Así es: la señal de interbloqueo definitivamente es activada por el SIS. Pero, durante el funcionamiento normal, también es necesario monitorear la posición de las válvulas. Dado que no es posible realizar este monitoreo a través del sistema SIS durante la producción normal, por lo general la señal se envía al sistema SIS y, posteriormente, se transmite al sistema DCS
¿Se puede entrar directamente al DCS? De esta manera, SIS ahorra dos grupos de puntos DI
La retroalimentación de las válvulas puede enviarse directamente al DCS, pero la parte de control debe ser gestionada por el SIS. Si se desea que también el DCS pueda operar, entonces es necesario que el DCS controle al sistema SIS para que emita las órdenes correspondientes
:Si el DCS puede controlar al SIS, ¿entonces para qué se le llama SIS? SIS es un sistema de interbloqueo de seguridad independiente; tiene un nivel superior al de DCS y constituye un sistema operativo independiente. Los ordenadores no pueden utilizarse junto con el DCS. Sería mejor que esta información se introdujera en el SIS, ya que también hay pantallas en el SIS. No se puede no poder ver el estado actual de las válvulas desde allí, ¿solo se controlan los interruptores sin importar el resultado? Definitivamente no, matar sin preocuparse por enterrar al cadáver es algo completamente inapropiado. La señal del SIS definitivamente debe ser enviada al DCS, por lo que es posible ver la pantalla del DCS, pero no se puede manipularla.
Entrada al sistema SIS, con alta prioridad.
La prioridad del SIS es mayor que la del DCS; una vez que se activa el sistema de interbloqueo del SIS, y este no se reinicia, el lado del DCS no puede ser controlado. Según los requisitos normativos actuales, es necesario que haya total independencia. Si el proceso de producción requiere el uso de válvulas de control, entonces es preciso colocar una válvula dentro de otra
Sería bueno que aquellos que participan en la cadena accedan al monitoreo de sisDCS.
Sería bueno que aquellos que participan en la cadena accedan al monitoreo de sisDCS.
SIS avanzado, que se puede compartir
Al ingresar al SIS, se puede comunicar con la pantalla del DCS
De acuerdo con la interpretación del artículo 7.4.6 de la norma HG/T22820, los interruptores de posición de la válvula se utilizan generalmente para indicar a distancia la posición de la válvula en la sala de control. Este uso no corresponde a una función de instrumentación de seguridad; la indicación de la posición de la válvula puede ser gestionada por el sistema básico de control del proceso. Por lo tanto, se eligió utilizar el punto de retroalimentación de la posición de la válvula para integrarlo en el sistema DCS.
Los instrumentos del sistema de interconexión SIS deben ser independientes del DCS; las señales de retroalimentación de control van directamente al SIS. Si el DCS necesita monitorear el estado, puede comunicarse con el SIS para visualizarlo, pero no puede controlarlo. El SIS debe ser un sistema independiente.
La válvula SIS se conecta al sistema SIS; la retroalimentación de la válvula también forma parte del proceso de certificación de la misma, ¿verdad?