Thread Content
La pregunta es la siguiente: al calibrar una válvula de regulación que cuenta con un posicionador de válvulas eléctrico, ¿qué señal se debe introducir para realizar la calibración? Al calibrar una válvula de regulación con un posicionador de válvulas neumáticas, ¿qué señal se introduce para realizar la calibración? Por favor, hablen. Puntos adicionales
Señal de entrada eléctrica para el funcionamiento eléctrico, señal de entrada neumática para el funcionamiento neumático.
Para la calibración de las válvulas reguladoras con localizadores de válvulas electrónicos, generalmente se utilizan las señales de entrada de 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA y 20 mA; se realizan pruebas en 5 puntos diferentes. Calibración de la válvula con presión: Conecte la fuente de presión y ajuste el regulador para que la presión de salida sea de 20 kPa. Observe si el recorrido de la válvula se encuentra en su posición inicial (posición de máximo recorrido). Ajuste la salida del regulador a 100 kPa y observe si el recorrido de la válvula es máximo (posición inicial). Elija 5 valores para la presión de la señal de entrada: 20 kPa, 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa y 100 kPa, para realizar la calibración. La indicación correspondiente de la posición de la válvula debe ser 0, 25%, 50%, 75%, 100%.
Eléctrico: 4~20 ma Neumático: 20~100 kPa Para realizar la calibración
En el caso de los sistemas neumáticos, hay que determinarlo según el rango del resorte
¿El sistema eléctrico utiliza corriente eléctrica? ¿Y el sistema neumático, presión de aire?
La señal de 4-20 ma permite realizar la calibración; tanto en los sistemas eléctricos como en los neumáticos es lo mismo. Sin embargo, también existen válvulas neumáticas con regulación de señales neumáticas, como el localizador Fisher3660