Con los mismos parámetros PID, ¿por qué hay una gran diferencia en el ángulo de apertura de las aletas de dirección de los dos grupos de ventiladores?

2017-12-05View Original

Thread Content

Las aletas de control de las dos unidades de tratamiento de aire se regulan según la misma señal de diferencia de presión; los parámetros PID utilizados para la regulación son los mismos en ambas unidades. ¿Por qué, entonces, existe una gran diferencia en el grado de apertura de las aletas?
Reply #22017-12-05
Analice cuidadosamente si las características del objeto de ingeniería son consistentes; no necesariamente se trata de un problema con los parámetros de los instrumentos.
Reply #32017-12-06
Con los mismos parámetros PID, la apertura también será diferente; hay que buscar otras causas.
Reply #42017-12-06
Las señales de entrada son todas iguales. ¿Se debe a que se utilizan dos PID?
Reply #52017-12-06
¿Son las condiciones de operación las mismas? ¿Es la presión del aire la misma? No se puede buscar solo en el lado de los instrumentos
Reply #62017-12-06
¿Son las aletas guía productos de la misma empresa? Además, ¿cada unidad cuenta con su propia válvula de salida? ¿Es la misma la apertura de esas válvulas? ~~
Reply #72017-12-06
Es posible que el análisis se deba a una desviación en el tiempo en que la señal de diferencia de presión llega al gabinete de control. Los dos PID se encuentran en gabinetes diferentes; la señal proviene de un instrumento local y se envía a los gabinetes por separado a través de dos canales distintos
Reply #82017-12-06
Las aletas guía son del mismo modelo, y la válvula de salida del ventilador está completamente abierta
Reply #92017-12-07
Debería ser por una diferencia en los mecanismos de ajuste. Los parámetros PID deben ajustarse en función de las condiciones reales.
Reply #102017-12-08
Esto es algo normal; después de todo, no son los mismos PID los que controlan el sistema, por lo que los estados de equilibrio de los dos sistemas no coinciden.
Reply #112017-12-08
Con la misma variable controlada, pero con reguladores y actuadores diferentes que forman un circuito cerrado cada uno, ¿qué tipo de esquema de control es este?
Reply #122017-12-13
Busque las diferencias en las condiciones de funcionamiento del equipo, así como las posibles diferencias en los parámetros reales durante su fabricación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.