En una tubería de transporte a larga distancia, es necesario instalar un medidor de caudal de masa y una válvula de corte neumática, con un sistema de interconexión para controlar el caudal. El punto de instalación está a unos 3200 metros de la sala de gabinetes. ¿Se puede conectar directamente una señal de 4-20MA? ¿Se puede utilizar una válvula de corte a tal distancia? ¿O hay alguna otra buena solución? Pido consejo
Reply #22017-12-07
¿Cómo se logra? ¿Qué se necesita añadir?
Reply #32017-12-07
El par trenzado de 2,5 mm² tiene una resistencia de no más de 10 ohmios por kilómetro; a lo largo de 3 kilómetros, la resistencia es de 30 ohmios. Cuando la corriente es de 20 mA, la caída de voltaje es de solo 0,6 V. Por lo tanto, es posible transmitir la señal sin problemas a lo largo de 2 o 3 kilómetros.
Reply #42017-12-07
El par trenzado de 2,5 mm² tiene una resistencia de no más de 10 ohmios por kilómetro; a lo largo de 3 kilómetros, la resistencia es de 30 ohmios. Cuando la corriente es de 20 mA, la caída de voltaje es de solo 0,6 V. Por lo tanto, es posible transmitir la señal sin problemas a lo largo de 2 o 3 kilómetros.
Reply #52017-12-07
También lo he calculado; de hecho, 3 kilómetros también son viables. Solo me pregunto si habrá problemas en la práctica, ya que se trata de mediciones comerciales.
Reply #62017-12-07
Si se trata solo de una señal de 4~20mA, no hay mucho problema; pero si hay válvulas electromagnéticas, podría no funcionar.
Reply #72017-12-07
En la transmisión de señales analógicas, no hay problema al utilizar cables con un diámetro mayor. En general, en los instrumentos de cuatro hilos, la carga de señal no debería presentar problemas. Para la señal de control de la válvula, se puede probar ajustando la tensión; si la distancia es grande, se puede aumentar ligeramente la tensión.
Reply #82017-12-08
Ahora planeo usar un controlador por lotes; parece que hay un interruptor de 220V
Reply #92017-12-08
Las conexiones inalámbricas son problemáticas; algo similar a los teléfonos móviles, donde hay que comprar algo a la compañía de telefonía
Reply #102017-12-08
La última edición de este mensaje fue realizada por ウ① Punto ゞ el 9-12-2017 a las 00:32. Si la salida del instrumento cuenta con tecnología Hart, se puede considerar el sistema wireless Hart de Emerson; no es necesario recurrir a empresas de comunicaciones. Los instrumentos de medición son compatibles con el protocolo Hart; Emerson puede convertir las señales por cable en señales inalámbricas. Si se trata de un conducto de transmisión de 3 kilómetros, no debería haber obstáculos, ya que el área es bastante despejada. Se pueden añadir instrumentos inalámbricos como repetidores en el camino; estos instrumentos funcionan con baterías. Para una distancia de 3 kilómetros, se necesitarían unos ocho repetidores. En la sala de control se coloca un dispositivo de recepción. Así, se resuelve perfectamente el problema. Funciona con baterías, no requiere cables, su instalación es sencilla; basta con colocarlo a una altura adecuada para evitar obstáculos. Lo siento, antes no lo revisé con atención. Si se trata de un sistema en cadena, no se recomienda utilizar la versión inalámbrica, ya que el tiempo de actualización podría no ser suficiente para lograr un control en cadena. Los dispositivos de control no en cadena también son bastante buenos.
Reply #112017-12-08
Un medidor de caudal de masa de cuatro hilos de 220V CA y una válvula electromagnética de 220V CA; con un diámetro de los cables un poco mayor, debería funcionar bien.
Reply #122017-12-08
Para esta interconexión, le recomiendo utilizar fibra óptica. ¿Qué sistema de control se utiliza? Se podría considerar instalar un rack de expansión de E/S remoto por comunicación por fibra óptica en el sitio
Reply #132017-12-09
Bueno, se necesita una tarjeta de datos y también un dispositivo para enviar y recibir datos
Reply #142017-12-09
Conmutador de barrera de seguridad analógica, relé intermediario digital para la transmisión
Reply #152017-12-09
Jeje. . . Inalámbrico? La conexión inalámbrica no es fiable; probablemente sea difícil que cumpla con los requisitos de fiabilidad que exigen los sistemas de control. Si no lo crees, ve y quítate la cabeza, conviértela en una versión inalámbrica, pónla en una bolsa de plástico y pruébala. {:3_51:} . .
Reply #162017-12-10
Es más fiable controlarlo in situ con un PLC; a tanta distancia la señal se pierde gravemente. Si no se utiliza para el control, solo sirve para observar.
Reply #172017-12-11
En primer lugar, su control puede y debe realizarse mediante señales de 4–20 mA; por lo tanto, solo es posible utilizar conexiones eléctricas directas. Sin embargo, en el caso de la medición comercial, las conexiones directas resultan demasiado largas, y además, la cantidad acumulada no es precisa. En tales situaciones, generalmente se instala un controlador en el propio lugar donde se realiza la medición. Un pequeño PLC resuelve el problema. ¿Un sistema de control distribuido? Pues, ese es precisamente el principio. Luego, se transmite la señal por cable óptico al ordenador principal; así se puede comprobar. Se detallan las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de transmisión de señales: 1,4~20 mA. La señal es estable y fiable, pero su precisión es algo deficiente. Además, su uso en mediciones acumulativas resulta problemático. Por lo tanto, generalmente no se utiliza para fines de medición, pero sí es necesario para el control o la interconexión de sistemas ; 2. Señales de pulso: precisas y estables, pero no son fáciles de transmitir ni recibir. Además, no son tan fiables como las señales de 4–20 mA; se suelen utilizar para la transmisión de señales en medidores de caudal. 3. Comunicación. Incluye diversos métodos de comunicación, como 232, 485, fibra óptica, etc. Su ventaja es que transmite las señales de manera completa y permite ahorrar cables; se puede manejar cualquier cantidad de señales a través de un único cable. Sin embargo, su fiabilidad es baja y existe retraso en la transmisión. Se utiliza comúnmente para que la computadora principal supervise las señales de las computadoras periféricas. Además, su precisión digital es muy alta, por lo que los señales de medición de los instrumentos de medición también deben transmitirse mediante ellos.
Reply #182017-12-11
Se recomienda utilizar un medidor de acumulación en el lugar; también se puede usar el propio medidor como controlador. Sin embargo, un cable blindado de 3 kilómetros y 2,5 mm² debería ser suficiente. Si no hay seguridad al respecto, entonces se debe utilizar uno de 4 mm², para garantizar un buen funcionamiento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.