Una vez instalado, ¿cómo se determinan el nivel mínimo y máximo del líquido? Se utiliza un transmisor de diferencia de presión EJA. ¿Qué parámetros deben configurarse en ese transmisor?
Introduzca el rango calculado y, una vez confirmado que no hay nivel de líquido, establezca el punto cero
Por lo general, los límites superior e inferior se determinan según las tomas de presión en la parte superior e inferior del recipiente de equilibrio; al calcular el rango de medición, es necesario tener en cuenta la densidad.
Es necesario obtener los planos de montaje del recipiente de equilibrio y los cálculos de la densidad en fase gaseosa y líquida del medio a medir; si el instituto de diseño no los ha realizado
Se llena el tubo de presión negativa con agua y, a continuación, se ajusta el punto cero
Primero, se llena el lado de presión negativa con agua; el nivel del agua debe ser igual a la altura del tubo de medición de presión en ese lado, lo cual se considera como el punto cero. Después, se procede con el traslado.
El dueño del post solo necesita entender esto
Primero, hay que comprender bien la estructura de equilibrio de dos cámaras: se trata de una migración negativa al cien por ciento. Por ejemplo, si la distancia entre las bridas del cilindro es de un metro, el rango de medición será pg*1 metro; después de la migración, el rango de medición será -pg*1-0 kPa