La última edición de este mensaje fue realizada por Refinero1234 el 12-12-2017 a las 09:41. Las válvulas de control situadas en la entrada de los compresores de aire en las instalaciones PO/SM son controladas mediante un posicionador inteligente de válvulas modelo Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0; además, cuentan con función de indicación de estado Con una salida del 68% sin cambios, la respuesta fluctuó repentinamente arriba y abajo, con saltos significativos en un lapso de aproximadamente 1-2 segundos; al mismo tiempo, la posición de la válvula en el sitio alcanzó su valor máximo. ¡Después de 30 minutos, todo volvió a la normalidad! La situación en ese momento seguramente no era normal, pero ¿será que la recuperación después de media hora se debió a una falla menor en el localizador? ¿Por qué la válvula pierde presión al máximo? De acuerdo con el ajuste por desviación, la válvula debería fluctuar en la dirección opuesta a la respuesta. ¡Pido consejo a todos los expertos!
Es extraño, ¿se ha comprobado si la barra de retroalimentación está suelta?
Se inspeccionaron todas las piezas de conexión en el lugar, y todas estaban bien ajustadas; Los conectores también están firmes
Como en la válvula de entrada del grupo de motores, le recomiendo que verifique si hay alguna pequeña fuga en el sello del vástago de la válvula
¿Cómo pueden las fluctuaciones en las respuestas afectar el control? La situación que describes es imposible
¿Está bloqueado en 33/90°? Las fluctuaciones en la retroalimentación causan oscilaciones en la posición de la válvula; ese es el problema del PS2. El cilindro es demasiado grande, y en las zonas donde hay atascos, el rendimiento no es bueno. Sería mejor usar un punto de amplificación en la zona muerta.
Esto no debería tener nada que ver con la fuga en el vástago de la válvula; una fuga en el actuador provoca fluctuaciones, mientras que una fuga en el vástago de la válvula tiene poco impacto.
Los localizadores a prueba de explosiones de Siemens presentan muchas fluctuaciones intensas en el campo, y no se puede determinar la causa. También hemos tenido problemas con un lote de más de 30 localizadores a prueba de explosiones de Siemens; todos presentaban fluctuaciones en su funcionamiento. El personal de Siemens fue al lugar para investigar durante varios días, pero no logró encontrar una solución. Solo que no es compatible con el DCS de ABB. Más tarde, se sustituyeron todos por localizadores mecánicos, y todos los problemas se resolvieron.
Personalmente, creo que, si el localizador no está sujeto a interferencias intensas, se trata probablemente de un problema de precisión en el montaje del localizador a prueba de explosiones de Siemens antes de su salida de fábrica. Las pruebas realizadas al salir de fábrica no permiten detectar tales problemas. En el caso de los localizadores intrínsecamente seguros de Siemens, no ocurre esto. He desmontado y vuelto a montar repetidamente los localizadores a prueba de explosiones de Siemens. Si este localizador cuenta con una salida de retroalimentación de 4-20 mA, la tasa de fallos será mayor. (Si no se trata de un localizador original con función de retroalimentación, la placa de retroalimentación se instala posteriormente; es necesario desmontar el localizador a prueba de explosiones para poder añadir dicha placa. El problema radica justo en esto)
Pruebe a modificar la zona ciega del localizador, o cámbielo por una barrera de seguridad. Yo he tenido el mismo problema