Thread Content
¿Cómo se debe monitorear la velocidad de agitación en el sistema de interconexión SIS? ¿Se puede utilizar un transmisor de corriente en el MCC para medir la corriente? ¿No será eso inexacto?
Puede considerar utilizar señales digitales para realizar la supervisión; se pueden utilizar los puntos de salida digitales del transmisor de velocidad para integrarlos en el sistema SIS
Por lo general, se trata de la supervisión de la corriente eléctrica, con el fin de ahorrar costos
Al entrar en el SIS, la fiabilidad del sistema debe ser de nivel SIL1 o superior. No es fácil determinar la relación entre el monitoreo de la corriente y la velocidad de rotación. Pensé en utilizar un interruptor de proximidad con certificación SIL, seguido de un módulo de conteo PCS también con certificación SIL. De esta manera, se podría calcular la velocidad de rotación dentro del SIS y compararla con los valores establecidos, lo cual sería conveniente. O bien, se podría utilizar directamente un módulo de conteo con interruptor, estableciendo límites superior e inferior; si se superan esos límites, se enviaría una señal al SIS para activar las medidas de seguridad correspondientes. Se suelda un bloque de hierro al eje principal; cuando el interruptor de proximidad lo toca, se genera un pulso, lo que representa una rotación. El módulo de conteo puede utilizar esto para calcular la velocidad de rotación
Si el eje de agitación tiene partes expuestas, es posible monitorearlo; mediante un sensor de velocidad y una barrera de seguridad para la aceleración, se puede medir la velocidad real en el sistema DCS.
¿No sería mejor obtener la señal de frecuencia variable directamente del convertidor del motor de agitación, para luego utilizarla en la conversión?
Piso 6, quizás sea necesario considerar la tasa de desfase; las mediciones en el lugar son más precisas. Si las exigencias no son altas y la carga no es grande, resulta práctico obtener la señal mediante variador de frecuencia.