Thread Content
¡30 puntos de señal analógica! Se obtienen 64 puntos al iniciar el proceso, y 128 puntos al finalizarlo. Se trata de una ampliación del proyecto. El sistema utilizado es JX300XP; los gabinetes son de tipo XP202X. ¿Hay alguien que entienda de tecnología?
Existen dos métodos: uno es buscar al fabricante o a un distribuidor para que añada un gabinete adicional; el otro consiste en utilizar un PLC o un dispositivo de adquisición con capacidad de comunicación. En el caso del sistema existente, basta con agregar un módulo de comunicación para que pueda interactuar con el PLC o el dispositivo de adquisición
Ahora todos los módulos de tarjeta se han actualizado, ¿también hay que reemplazar la tarjeta de control principal, o existe alguna otra solución? Gracias
¿Qué quieres preguntar? Dado que existe un sistema, hay que calcular la capacidad actual del sistema y el espacio disponible; si no es suficiente, se pueden añadir gabinetes y tarjetas adicionales ¡
Busca al encargado del control central; todavía hay existencias de las tarjetas antiguas.
Si la cantidad de puntos a añadir no es mucha, basta con ampliar la capacidad: se pueden añadir jaulas para los dispositivos, tarjetas de reenvío de datos, tarjetas de entrada/salida. Las tarjetas XP son fáciles de encontrar en la actualidad
El gabinete anterior ya está lleno, ahora se está añadiendo un armario por separado (XP202X)
Eso no es un problema; basta con agregar una tarjeta de reenvío de datos para poder expandir las capacidades de E/S