El localizador ABB, después de su autocalibración, no puede llegar a la posición cero

2017-12-16View Original

Thread Content

Recientemente se ajustaron varios localizadores inteligentes ABB - TZIDC; el funcionamiento del equipo es normal y los localizadores (de desplazamiento lineal) también logran autoajustarse con éxito. Sin embargo, al final, el modelo de 4 mA solo alcanza entre el 0,3 % y el 1,5 %. No se puede llegar a 0. Incluso con el nivel al máximo, es de unos 99.6%. Solicito la ayuda de los expertos. Personalmente, sospecho que se debe a un espacio entre la barra de retroalimentación del localizador y el pasador de seguimiento. No sé si esto se considera una depuración exitosa
Reply #22017-12-16
¡Se puede aceptar! Sin retrasar el uso, revisa si las demás posiciones de la válvula son precisas.
Reply #32017-12-16
Un error del 2% en las pruebas de funcionamiento de la válvula de regulación automática es aceptable, siempre y cuando la válvula pueda cerrarse completamente y el asiento de la válvula quede en su posición correcta, sin que haya una pérdida excesiva de flujo
Reply #42017-12-17
Gracias, ahora me siento más tranquilo al saberlo. Volveré a preparar unos cuantos broches elásticos para eliminar el espacio entre el pasador de seguimiento y el brazo de retroalimentación, y veré si así se puede lograr un valor de cero.
Reply #52017-12-17
¿Se debe determinar si la posición de la válvula es precisa a través de la cantidad de fugas en las pruebas de sellado? Después de todo, tampoco se puede observar a simple vista.
Reply #62017-12-17
En el menú P7.7 se puede configurar el margen de tolerancia, entre el 0,1% y el 10%. El valor por defecto es el 0,1%. Se incluyen todos los documentos relacionados.
Reply #72017-12-17
Consulté a los técnicos del fabricante, y ellos también mencionaron este método. Lo intenté, pero el proceso de autoreglaje no terminaba nunca; sin embargo, no se produjo ningún error. La configuración normal se completa en unos 5 minutos, pero después de establecer la zona muerta, el proceso no termina en 30-40 minutos. No sé si es porque lo he configurado mal.
Reply #82017-12-17
¿Cómo saber si la posición de la válvula es precisa? ¿Puede darme alguna indicación?
Reply #92017-12-17
Jejeje, este localizador inteligente… ¿A ti qué te parece? Parece un juguete ridículo, ¿no? Supongo que quizás ABB, por naturaleza, no es suficiente; debe ser un idiota inteligente. La identificación está completada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.