Tanque de hidrogenación del aceite crudo: el caudal de entrada y salida es estable, la temperatura y la presión también lo son en general. Los instrumentos de control funcionan correctamente; sin embargo, hay grandes fluctuaciones. Actualmente, se realiza un control manual
¿Baja calificación? La presión no es alta; basta con desmontarlo, limpiar la superficie de la brida y volver a ajustarla.
Debido a la reacción inestable, las cantidades de entrada y salida tampoco son estables, ¿verdad?
Según la información disponible actualmente, 1: se debe verificar el material de la cámara de membrana; en entornos con hidrógeno, las cámaras de membrana comunes de tipo 316 son propensas a la fragilización por hidrógeno; 2. La caja de membrana está cubierta de suciedad, lo que provoca fluctuaciones en la presión estática en un lado ; 3. Verificar la distancia entre las bridas de doble brida; si esta distancia es demasiado pequeña, es fácil que la medición sea imprecisa. La próxima vez, por favor proporcione los procesos y parámetros relacionados, para facilitar el análisis del problema.
Que la entrada y salida de material sea estable no significa que el nivel del líquido también lo sea, ya que se trata de una separación de vapor y líquido; por lo tanto, el nivel del líquido seguramente fluctúa bastante.
¿Problemas con el medidor de nivel? Si no está seguro, podría ser que la configuración de los parámetros del válvula de control por fluido en el sistema DCS no sea adecuada. ¿También fluctúa mucho el caudal?
¿Al controlar manualmente el nivel, ya no hay fluctuaciones? Si es así, intente ajustar los parámetros PID
¿Cómo es el rendimiento actual con modos manuales? Si el nivel de líquido se mantiene estable al ajustarlo manualmente, entonces hay que considerar la posibilidad de ajustar los parámetros PID. Si aún hay fluctuaciones al ajustarlo manualmente, primero hay que verificar si hay fluctuaciones en la pantalla del panel de control. También es necesario decidir si es necesario desmontar el transmisor de doble brida para limpiar su cámara de membrana y reajustar los parámetros
¿Es estable la presión en la ruta posterior (torre de destilación)?
La tabla es una tabla nueva; se trata de fluctuaciones a distancia, dos instrumentos de medición a distancia
En la nueva tabla, si ambas lecturas fluctúan, entonces hay que considerar los problemas relacionados con el proceso de operación. Cuando hay fluctuaciones en el nivel del líquido, es necesario ir al lugar y verificar si las placas de vidrio también presentan fluctuaciones de la misma magnitud