La presión de diseño original del flujo de vapor entregado por nuestra fábrica es de 2,5 MPa y la temperatura es de vapor sobrecalentado a 280°. La presión de funcionamiento real es de 0,5 MPa y la temperatura es de vapor sobrecalentado de 210 °. Ahora el proceso dice que el caudal es demasiado alto, ¿cómo corregirlo? ,
Si hay compensación de estabilización de voltaje, no es necesario corregirla. De lo contrario, debe calcularlo con una fórmula o restablecer la temperatura y presión de trabajo en el caudalímetro de vórtice. Los caudalímetros generales pueden configurarlo. Caudal estándar = caudal de trabajo * (Presión de condición estándar/presión de condición de trabajo) * (Temperatura estándar/temperatura de trabajo)
¿La presión diferencial medida por el caudalímetro de vórtice no requiere compensación de estabilización de voltaje?
Incorrecto, ¿la frecuencia medida por el caudalímetro de vórtice no necesita compensación?
Esta publicación fue editada por última vez por qud el 2017-12-19 13:40. Si las condiciones del medio son demasiado diferentes, la desviación de medición del caudalímetro de vórtice también aumentará. Antes de realizar el pedido, generalmente es necesario utilizar un software especial proporcionado por el fabricante del instrumento para realizar los cálculos. Para el vapor saturado, generalmente es suficiente compensar un solo parámetro: temperatura o presión, pero para vapor sobrecalentado, es mejor compensar tanto la temperatura como la presión. Las características del vapor sobrecalentado son completamente diferentes a las de los gases ideales o a los gases reales, por lo que sus propiedades térmicas le afectan mucho.
Encuentre la densidad a cada temperatura y presión respectivamente, luego el caudal real M'=M* √ρ'/ρ
El caudalímetro de vórtice es un caudalímetro fabricado según el principio de vórtice de Karman. La frecuencia del vórtice es proporcional al caudal, por lo que el caudalímetro de vórtice mide el flujo volumétrico. La necesidad de compensación depende de la unidad de medida de los resultados que se requieran. Si se requiere flujo volumétrico o flujo másico estándar, se requiere compensación. Mientras se requiera flujo volumétrico, no se requiere compensación. La forma de compensación puede ser: 1. La compensación externa se completa dentro del sistema DCS y requiere puntos de medición de temperatura y presión. ; 2. Algunos caudalímetros de vórtice tienen medición de temperatura interna. Ajustando la presión de trabajo se puede compensar el propio flujo de vórtice.
Si utiliza la masa como unidad, no habrá precisión sin compensación de temperatura y presión. Además, si sus condiciones de trabajo cambian tanto, la unidad de volumen también será inexacta y deberá cambiar la configuración interna del caudalímetro de vórtice.
El caudalímetro de vórtice mide el flujo volumétrico y no se ve afectado por la temperatura, presión, viscosidad, densidad y composición del fluido. Generalmente nos fijamos en el caudal másico de vapor, es decir, cuántas toneladas de vapor por hora. En este momento, necesitamos calcular la masa de vapor bajo el volumen medido en función de la temperatura y presión del vapor.
La respuesta del octavo piso es muy precisa. La medición de gas requiere unidades estándar y debe convertirse a volumen en condiciones de trabajo estándar. Por lo tanto, si no hay compensación de temperatura y presión dentro del instrumento in situ, los puntos de presión y temperatura deben tomarse externamente y convertirse en el lado del DCS.
Esta publicación fue editada por última vez por Hariky el 22/12/2017 a las 15:50. La diferencia entre las condiciones de trabajo reales y las condiciones de trabajo diseñadas es demasiado grande. La presión es mucho menor y el valor medido debe ser alto. Generalmente, la unidad de flujo de vapor en producción es el flujo másico (t/h), y la densidad y el rango del medio deben ingresarse en función de las condiciones de trabajo reales. Parece que sus condiciones de uso no son muy estables. Dado que es vapor sobrecalentado, si hay termómetros y transmisores de presión en la misma tubería, se puede compensar la temperatura con el caudal en el DCS. Nota: Si las condiciones del proceso cambian mucho en el período posterior, la compensación de temperatura no se puede compensar y es necesario restablecerla.
Según las normativas petroquímicas, además de los caudalímetros másicos, otros tipos de caudalímetros para mediciones de precisión deben compensarse en función de la temperatura y la presión.~~~~~~~~~~~~~~~~