Thread Content
Los cables de control DCS suelen utilizar alambre de cobre de 1,5 mm²; en algunos lugares se emplean cables flexibles multihilo, mientras que en otros se utiliza alambre simple. ¿Existen normas en la práctica de la ingeniería, y cuáles son los principios para su selección?
Los cables para control general son de múltiples hilos, mientras que los eléctricos son de hilo simple. Se utilizan hilos múltiples porque son suaves, fáciles de tirar para hacer los cables y ofrecen una alta fiabilidad al moverse. Además, con varios hilos, existe otra ventaja: se puede aprovechar el efecto de piel. Sin embargo, los cables que se utilizan en los instrumentos suelen ser delgados, por lo que este efecto no es muy evidente. El cable de un solo filamento es rígido, por lo que resulta más sencillo instalarlo en los armarios eléctricos. En cambio, con los cables de control para instrumentos la situación es diferente: los cables rígidos no son adecuados para ese fin. Además, los hilos múltiples son más caros que los hilos simples, y eso es importante. Los principios de selección son bastante simples: para las líneas de control habituales en las obras, así como para las líneas de alimentación de menos de 220 V, se utilizan cables multicapa. En el ámbito eléctrico, por lo general se emplean cables de un solo filamento, ya que suelen utilizarse cables de alta tensión u otras líneas de alimentación de más de 220 V. Si se usan cables multicapa, las conexiones pueden calentarse y causar problemas.
Si usted trabaja en la industria de instrumentación, debe seguir las especificaciones de HG/T20512-2014 7.2.1: para los cables de señales de instrumentación, se recomienda utilizar cables flexibles con núcleos de cobre múltiples, aislamiento de polietileno y revestimiento de policloruro de vinilo, además de contar con blindaje.