HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Qué significan los termopar genéricos de 2/3 hilos y los termopar genéricos de 4 hilos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?

2017-12-20View Original

Thread Content

¿Qué significan los términos RTD de 2/3 hilos genérico y RTD de 4 hilos genérico? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Reply #22017-12-20
Levantar, O(∩_∩)O jaja~
Reply #32017-12-20
Resistencia térmica RTD, sistema de dos cables, sistema de tres cables, sistema de cuatro cables. El error en el sistema de dos líneas es grande; se utiliza lo menos posible ; Tanto el sistema de tres hilos como el de cuatro hilos pueden eliminar los errores de los cables; sin embargo, el sistema de tres hilos es el más utilizado.
Reply #42017-12-21
Genérico, clase, tipo, género. Alambre, cables eléctricos. RTD, señal de resistencia térmica. En resumen, se trata de resistencias térmicas de dos líneas/tres líneas/cuatro líneas. Busca por tu cuenta las diferencias específicas; es más o menos lo mismo que se dijo en el tercer piso: el sistema de cuatro cables es mejor que el de tres cables, y este a su vez es mejor que el de dos cables. El sistema de tres cables es el más utilizado. Principio de equilibrio del puente eléctrico: compensa la resistencia de los cables y reduce los errores en la medición de las señales de resistencia térmica.
Reply #52017-12-21
1. Las tres formas de conexión de la resistencia de platino Pt100 difieren en su principio de funcionamiento: el sistema de dos cables y el sistema de tres cables utilizan el método del puente eléctrico para realizar las mediciones; finalmente, se obtiene la relación entre el valor de temperatura y el valor de salida analógica. El sistema de cuatro hilos no cuenta con puente; simplemente se utiliza una fuente de corriente constante para enviar la señal, y un voltímetro para medirla. Finalmente, se obtiene el valor de la resistencia medida. 2. Influencia de las tres formas de conexión del resistente térmico Pt100 en la precisión de medición. La resistencia de los cables de conexión y la resistencia de contacto pueden afectar significativamente la precisión de medición del resistente de platino Pt100. Las conexiones en tres o cuatro hilos para este tipo de resistores permiten eliminar efectivamente dicho impacto. Los dispositivos de detección conectados a las resistencias térmicas (indicadores, entradas DCS, etc.) tienen cuatro terminales de conexión: I+, I-, V+ y V-. Entre ellos, los terminales I+ e I- sirven para proporcionar una corriente constante a la resistencia de platino Pt100. Por su parte, V+ y V- se utilizan para monitorizar los cambios de voltaje en la resistencia térmica, con el fin de detectar los cambios de temperatura. Por favor, consulte las imágenes siguientes:
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png
http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png

Conexión de Pt100 en sistema de dos cables; Conexión de Pt100 en sistema de tres cables; Conexión de Pt100 en sistema de cuatro cables.
Más información en: yunrun.com.cn/tech/192.html

① En el sistema de cuatro cables para Pt100, se conectan 2 cables desde cada extremo de la resistencia térmica (en total, 4 cables). En esta configuración, los circuitos de medición de voltaje y los circuitos eléctricos están separados. Esto permite una mayor precisión en las mediciones, pero se requieren más cables. ②El sistema de tres cables para Pt100 consiste en utilizar tres cables para conectar la resistencia de platino Pt100. Al conectar el Pt100, el terminal de referencia del circuito de corriente y el terminal de referencia del circuito de medición de voltaje comparten el mismo cable (es decir, los terminales I y V del dispositivo de medición se conectan entre sí). La precisión es ligeramente mejor; en las instalaciones industriales se suelen utilizar resistencias de platino de tres hilos. ③El sistema de dos cables para Pt100 consiste en utilizar dos cables para conectar la resistencia de platino Pt100. Al conectar el Pt100, el circuito de corriente y el circuito de medición de voltaje se unen en uno solo (es decir, los terminales I- y V- del dispositivo de medición se conectan entre sí, al igual que los terminales I+ y V+). La precisión de la medición es baja.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.