El localizador de Siemens no se puede apagar por completo

2017-12-24View Original

Thread Content

Se aplica una corriente de señal de 4 mA para cerrar completamente la válvula; la posición indicada por la válvula es 20, y también se muestra 20 en la pantalla. La inicialización automática se realiza correctamente; se trata de un tipo de válvula de carrera directa. La opción seleccionada es OFF. ¿Cómo puedo apagarlo todo?
Reply #22017-12-25
El tuyo es de 0-20 ma, ¿verdad?
Reply #32017-12-25
¿Se confirma que la señal es del tipo 4-20mA, y que el localizador en la posición de cierre total de la válvula muestra el 20%? Probablemente se haya establecido un límite. Si no es así, considere restablecer los ajustes de fábrica y volver a configurarlo.
Reply #42017-12-25
El valor de SCUR en el localizador debe establecerse en 4MA
Reply #52017-12-25
Sexto punto: SCUR debería establecerse en 0. Hay que cambiarlo a 4
Reply #62017-12-26
Debe haber seleccionado la señal de entrada incorrecta para su localizador; debería ser 4-20MA. Revise si es 0-20 en realidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.