HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Configuración del valor de alarma del detector de gas formaldehído

2017-12-28View Original

Thread Content

¿Cuáles son, por favor, los valores de alarma de nivel uno y dos para los detectores de gases tóxicos como el formaldehído, generalmente establecidos en ppm? ¿Cuál es el rango de medición típico de un detector?
Reply #22017-12-28
De acuerdo con GB50493-2009, el rango de medición para los gases tóxicos debe ser de 0-300%, que corresponde a la concentración máxima permitida, o bien 0-300%, que representa la concentración permitida para exposiciones de corta duración. En caso de que el detector no cumpla con los requisitos, se puede utilizar una concentración directamente dañina del 0 al 30 %. El valor de referencia para la alarma suele ser del 0 al 100%, que corresponde a la concentración máxima permitida o a la concentración permitida para un contacto de corta duración. El valor de alarma de nivel 2 no puede superar el 10% de la concentración que causa daño directo. La concentración máxima permitida de formaldehído en el país es de 3 mg/m3, mientras que la concentración que causa daños directos es de 20 ppm. Por favor, verifica los datos y realiza las conversiones por tu cuenta
Reply #32019-04-17
La concentración máxima permitida de formaldehído es 0,5, ¿verdad? La IDLH parece ser 30, ¿no?
Reply #42019-04-17
Consulté los datos del MSDS. . Como no está en la norma 50493, también le sugerí al autor de la pregunta que verificara los datos correspondientes. . ¿No sabe de dónde provienen sus datos?
Reply #52020-06-19
Este mensaje fue modificado por última vez por z306905301 el 20-6-2020 a las 10:58. Se puede consultar que el valor MAC para el formaldehído según la norma GBZ2.1-2019 es de 0,5 mg/m3, mientras que en la norma 50493, el valor IDLH es de 37 mg/m3.
Reply #62020-06-20
Según la norma GBT 50493-2019, el valor de alarma para la detección de gases tóxicos y combustibles es de 100% OEL para el nivel de alarma primario, y 200% OEL para el nivel de alarma secundario. Se sugiere que, al determinar los valores de OEL, se priorice el orden MAC > PC-TWA > PC-STEL. MAC de formaldehído: 0,5 mg/m3. Según la fórmula, el umbral de alarma de nivel 1 es de 0,4 ppm, y el umbral de alarma de nivel 2 es de 0,8 ppm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.