Thread Content
¿Cuáles son, por favor, los valores de alarma de nivel uno y dos para los detectores de gases tóxicos como el formaldehído, generalmente establecidos en ppm? ¿Cuál es el rango de medición típico de un detector?
De acuerdo con GB50493-2009, el rango de medición para los gases tóxicos debe ser de 0-300%, que corresponde a la concentración máxima permitida, o bien 0-300%, que representa la concentración permitida para exposiciones de corta duración. En caso de que el detector no cumpla con los requisitos, se puede utilizar una concentración directamente dañina del 0 al 30 %. El valor de referencia para la alarma suele ser del 0 al 100%, que corresponde a la concentración máxima permitida o a la concentración permitida para un contacto de corta duración. El valor de alarma de nivel 2 no puede superar el 10% de la concentración que causa daño directo. La concentración máxima permitida de formaldehído en el país es de 3 mg/m3, mientras que la concentración que causa daños directos es de 20 ppm. Por favor, verifica los datos y realiza las conversiones por tu cuenta
La concentración máxima permitida de formaldehído es 0,5, ¿verdad? La IDLH parece ser 30, ¿no?
Consulté los datos del MSDS. . Como no está en la norma 50493, también le sugerí al autor de la pregunta que verificara los datos correspondientes. . ¿No sabe de dónde provienen sus datos?
Este mensaje fue modificado por última vez por z306905301 el 20-6-2020 a las 10:58. Se puede consultar que el valor MAC para el formaldehído según la norma GBZ2.1-2019 es de 0,5 mg/m3, mientras que en la norma 50493, el valor IDLH es de 37 mg/m3.
Según la norma GBT 50493-2019, el valor de alarma para la detección de gases tóxicos y combustibles es de 100% OEL para el nivel de alarma primario, y 200% OEL para el nivel de alarma secundario. Se sugiere que, al determinar los valores de OEL, se priorice el orden MAC > PC-TWA > PC-STEL. MAC de formaldehído: 0,5 mg/m3. Según la fórmula, el umbral de alarma de nivel 1 es de 0,4 ppm, y el umbral de alarma de nivel 2 es de 0,8 ppm.