Un medidor de caudal por diferencia de presión, que emite una señal de 4-20 mA. En el sitio se utiliza una barrera de aislamiento para dividir la señal en dos: una vía va al registrador de datos en el sitio y la otra va al DCS. Ahora quiero obtener otra señal para enviarla a otra planta. Originalmente pensaba usar una barrera de seguridad de tipo 1/3, pero por razones relacionadas con la gestión, no se permite su uso. Entonces, ¿alguna persona ha intentado utilizar dos barreras de aislamiento para lograr tres salidas finales? ¿Es posible hacerlo de esa manera?
Personalmente creo que es viable, pero no lo he verificado. Se recomienda probarlo
Esto no debería ser un problema, ya que se trata de una barrera de seguridad aislada, por lo que no hay limitaciones en cuanto a la carga.
Por lo general, los calculadores también tienen una salida de 4-20mA. Revísen si el suyo cuenta con ella; si es así, podrán utilizarla
No lo he usado. Puedes usar AO en el sistema para hacerlo
Se puede utilizar la salida AO; no se puede usar otra barrera de aislamiento después de ella. Las barreras de aislamiento o de seguridad no pueden conectarse en serie.
No se recomienda, si la distancia es demasiado grande, la potencia será un problema. Incluso si se utiliza una barrera de aislamiento, me temo que no servirá. Todavía es mejor la comunicación de red entre DCS
Se trata de un medidor de caudal instalado en una fábrica externa; la solución que propone la sala de equipos AO no es viable. Por el momento, vamos a ver si el registrador cuenta con una señal de salida de caudal antes de tomar una decisión.
Si la distancia es bastante grande, se puede utilizar el método de reasignación de señales, pero no se puede garantizar la precisión, ya que esto equivale a la suma del primer error y del segundo error.