Durante el tiempo de parada para mantenimiento, el módulo de fase 25 del compresor de amoníaco Bentley 3500 comenzó a emitir humo de repente; había un olor a quemado en la sala donde se encontraba el equipo. En ese momento, no se logró determinar la ubicación exacta del problema. Al restaurar los instrumentos del sistema de ejes, se descubrió que todo el sistema estaba sin energía. Al realizar una inspección, se comprobó que el módulo de fase se había dañado. Al reemplazarlo por uno de repuesto, salió humo; no fue posible determinar la causa.
Revise la placa base del módulo de fase de la clave; podría ser un problema en la placa base.
No se pueden enviar fotos, aparece un error del servidor
Es muy grave, nunca había visto algo así. ¿Cómo se ha producido el cortocircuito?
Hay un cortocircuito; revise si hay problema con la electricidad estática o con el sistema de puesta a tierra
Durante la construcción se han presentado problemas; hay que verificar el sistema de puesta a tierra, hay lugares donde hay corriente cruzada
El sistema System 1 del ASU-2 presentó numerosas interrupciones en la transmisión de datos, lo que afectó el análisis de vibraciones. Al realizar las pruebas, se descubrió que la luz indicadora de funcionamiento del keyphasor 3500/22 parpadeaba; además, la señal del keyphasor aparecía y desaparecía con frecuencia, lo que causó que el System 1 emitiera numerosas alertas de “keyphasor lost”. Al inspeccionar la placa de fase, se observó que su parte posterior estaba amarillenta (hubo un caso en fábrica en el que dicha placa causó un incendio en el gabinete). Tras negociar con la empresa Bentley, esta admitió que había problemas de calidad en este lote de placas de fase. Jajaja, resulta que ustedes son esa fábrica incendiada, jeje.
También hemos tenido casos en los que las tarjetas de fase se dañaron, lo que causó una interrupción en el suministro de energía y la parada automática del sistema. La conclusión de el fabricante fue que se trataba de problemas ocasionales de calidad del producto. Jeje, parece que no fue algo casual.
En nuestra empresa ya ha ocurrido que el módulo de alimentación se dañara. Dado que casi nadie configura módulos de respaldo para estos módulos de alimentación, esto causó la pérdida de los datos de todo el sistema 3500. Afortunadamente, en ese momento se estaba realizando una gran reparación, por lo que había repuestos disponibles para el módulo de alimentación. En realidad, los casos de daño en los demás tipos de tarjetas son poco comunes; ocasionalmente ocurren errores de comunicación.
En la versión Chen, por lo general se requiere una configuración redundante para los módulos de alimentación y comunicaciones……
Disculpe, se ha dañado uno de los módulos de redundancia de alimentación. Es cierto que es raro que otros módulos se dañen. Nuestra empresa también ha realizado reducciones, pero solo se ha dañado un módulo de alimentación.
Se dañó otro componente de fase, lo que causó la parada del compresor.