Causas de las fluctuaciones en la salida del medidor de caudal de aguas residuales y métodos para solucionarlo

2018-01-05View Original

Thread Content

  Entre los problemas más comunes en los medidores de caudal de aguas residuales, aquellos que surgen durante la fase de puesta en marcha suelen deberse a problemas de instalación o de selección del equipo. En cambio, los problemas que ocurren durante el funcionamiento normal suelen ser causados por cambios en las condiciones de operación o por la aparición de nuevas fuentes de interferencia. Por lo tanto, los problemas que surgen durante el funcionamiento normal suelen atribuirse a la capacidad de los instrumentos para resistir las interferencias. A continuación, se analizan brevemente las causas de las fluctuaciones en la salida del medidor de caudal electromagnético de tipo insertable, así como las soluciones posibles:
**I. Causas de los fallos:**
Las fluctuaciones en la salida pueden atribuirse, en general, a cinco causas principales:
(1) El flujo en sí es irregular o pulsante; en realidad, no se trata de un fallo del medidor de caudal electromagnético, sino que simplemente refleja las condiciones reales del flujo.
(2) Los tubos no están completamente llenos de líquido, o bien el líquido contiene burbujas.
(3) Interferencias eléctricas y magnéticas provenientes del entorno.
(4) Propiedades del líquido (como una conductividad eléctrica irregular o la presencia de partículas/fibras en el líquido).
(5) El material de los electrodos no es adecuado para trabajar con ese tipo de líquido.   II. Procedimiento de inspección:
Proceso para detectar fluctuaciones en la salida del medidor de caudal de aguas residuales: primero, se realiza una investigación preliminar y se toman decisiones basándose en el diagrama de flujo; posteriormente, se procede a una inspección detallada de cada componente, con el fin de identificar y solucionar los problemas. El principio que rige el orden de las inspecciones en este proceso es el siguiente: ① Se deben realizar primero aquellas inspecciones que pueden realizarse mediante observación o preguntas, sin necesidad de realizar operaciones complejas; es decir, primero lo más sencillo y luego lo más difícil. ② Según la experiencia previa en las reparaciones in situ, se deben inspeccionar primero aquellas partes que suelen presentar problemas con mayor frecuencia y que tienen una alta probabilidad de seguir causando problemas en el futuro. ③ Finalmente, existe el orden requerido por las propias inspecciones. Si, tras una investigación preliminar, se confirman las causas de estas fallas, también se puede realizar una inspección detallada con antelación.   La medición del caudal es uno de los componentes de la ciencia y tecnología de la medición; está estrechamente relacionada con la economía nacional, la construcción de la defensa nacional y la investigación científica. Realizar este trabajo de manera adecuada es fundamental, ya que contribuye a garantizar la calidad del producto, a mejorar la eficiencia productiva y a fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Especialmente en la actualidad, con la crisis energética y un nivel cada vez mayor de automatización en la producción industrial, el papel de los medidores de flujo en la economía nacional se vuelve aún más importante.
Reply #22018-01-06
"¿El flujo en sí mismo es una fluctuación o un pulso? Gagagá, ya sean fluctuaciones en el flujo o pulsaciones, sea como sea que se mueva el fluido, ¿acaso sigue siendo un líquido continuo, sin interrupciones? Entonces, ¿cómo es posible que el caudal del fluido varíe tanto de un segundo a otro? Mira, el medidor de flujo muestra valores erráticos. Hay que buscar alguna otra causa para ello; mejor no culpar al “fluido en sí”. Es como decir que si tu herramienta no es lo suficientemente buena, entonces culpas a los pantalones por no ser adecuados… ¿Entiendes?
Reply #32018-01-06
¡Eso tiene sentido! Recientemente instalé un caudalímetro electromagnético para medir las aguas residuales. La capacidad nominal de la bomba es de 12,5 m³/h, pero lo que el caudalímetro indica es entre 22 y 25 m³/h. Comunicarse con el fabricante significa tener que volver a hacer la conexión a tierra, además de instalar anillos de conexión a tierra delante y detrás del medidor de flujo; sigue siendo lo mismo ; Desmonté el equipo y se lo envié al fabricante para que lo analizaran; dijeron que no había problemas. Me dijeron que buscara problemas en las condiciones de operación. Pero, joder, se trata de una solución salina con ácido. La bomba está instalada a tres metros de la salida del tubo, y está bajo tierra, bombeando hacia zonas más altas del ducto. ¿Cómo coño voy a encontrar problemas en las condiciones de operación?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.