¿Cómo solucionar que el Yokogawa CS3000 no pueda simular proyectos normales?

2018-01-07View Original

Thread Content

Al realizar la simulación de la función de prueba y de Vitual HIS, ninguno de los dos puede iniciarse ni mostrarse correctamente
Reply #22018-01-07
Una vez se hace clic en Aceptar, se muestran estos, pero los botones de arriba no funcionan
Reply #32018-01-07
Error: Código común=0x000B Error al crear OPC. Error: Código común=0x0006 Código de detalle= 0
Reply #42018-01-08
¿Clave de demostración? ¿Clave oficial? ¿Es la base de datos de referencia? No hay otra opción, hay que reinstalarlo.
Reply #52018-01-08
¿Clave de demostración? ¿Clave oficial? ¿Es la base de datos de referencia? No hay otra opción, hay que reinstalarlo.
Reply #62018-01-09
He encontrado la causa: tengo instalado el sistema XP SP3. Basta con reinstalar SP2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.