El control del interruptor del localizador Yamaki permite oscilaciones hacia arriba y hacia abajo de menos del 20%

2018-01-08View Original

Thread Content

El interruptor del localizador Yamaki controla las fluctuaciones entre el 20% como máximo; al ajustar la sensibilidad, al día siguiente vuelve a haber problemas. Cuando las fluctuaciones superan el 20%, todo está estable, pero cuando bajan por debajo de ese valor, se producen fluctuaciones constantes, lo que causa grandes variaciones en el caudal. Incluso después de reemplazar el localizador Yamaki por uno nuevo, el problema persiste. Busco ayuda de alguien experto para resolverlo; los 5 válvulas de regulación también presentan problemas.
Reply #22018-01-08
¿Qué medio se mide? ¿Temperatura del medio, presión? ¿Qué tipo de válvula de regulación? ¿El estado de falla es FC, FO? ¿Cuánto tiempo se puede utilizar esta válvula aproximadamente?
Reply #32018-01-08
1. Se recomienda verificar el caudal real cuando la válvula está abierta en un 20% o menos, y compararlo con los parámetros de caudal indicados en las especificaciones de la válvula, para determinar si el caudal es demasiado bajo. 2. Verifique nuevamente las características de caudal configuradas en el localizador Yamawa.
Reply #42018-01-08
Medidor de cloro, temperatura del medio: 20 grados. Válvula de manguito; estado de fallo: FC. La válvula lleva 8 años en uso. Se ha reemplazado el localizador por uno nuevo, pero sigue sin funcionar
Reply #52018-01-08
Antes siempre usé Yamaki; lo utilicé durante 7 u 8 años sin problemas. Solo recientemente comenzaron a surgir estos problemas, por lo que no consideré la posibilidad de que fuera debido a un flujo de datos demasiado bajo. No entiendo estas características de tráfico, tío. ¿Cómo se mira?
Reply #62018-01-08
La rigidez del resorte del actuador de la válvula de regulación podría no ser suficiente; se considera su reemplazo.
Reply #72018-01-14
¿Se pone en modo automático el proceso cuando ocurre la turbulencia? Intente poner el proceso en modo manual para ver si se puede estabilizar. Si es posible, entonces el localizador no debería tener problemas. Ajuste los parámetros PID y vuelva a intentarlo en modo automático. Si aún así no funciona, cambie a la válvula de derivación para inspeccionar el cilindro
Reply #82018-01-15
Se comporta de forma extraña~~~. Cuando suena ese sonido, “dang_dang_dang”, no sirve de nada intentar verificar nada............
Reply #92018-01-16
¿Tosas al usarlo o también toses cuando lo dejas?
Reply #102018-01-18
Sospecho que se trata de un problema en la estructura de la válvula. Hablaré con el fabricante para que reemplacen esa estructura. Antes, cuando tenía ese mismo problema, bastaba con cambiar la válvula de tipo de una sola sede a una de tipo manguito
Reply #112018-01-18
Dejen de preguntar por esos temas relacionados con la excavación de tumbas de hace unos años; mejor den directamente sus suposiciones o conclusiones. Creo que se debe a que el consumo en la etapa posterior es demasiado bajo, o sea, que el caudal dentro de las tuberías es insuficiente; además, la válvula de regulación no está funcionando en condiciones normales. Las válvulas de manguito suelen utilizarse para reducir el ruido; es decir, cuando existe una gran diferencia de presión entre la parte frontal y la posterior, como en el caso del vapor o el agua caliente. Cuando la apertura de la válvula varía, generalmente se trata de una válvula de regulación de presión. En el caso del 20%, se puede añadir un retraso; si eso no funciona, se puede incluir algún tipo de retraso en el programa del ordenador.
Reply #122018-01-20
Primero, pruebe con modo manual para ver si hay fluctuaciones, y luego determine la causa del problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.