2018-01-09View Original

Thread Content

Recientemente, al estudiar el módulo MLD-PVI del CS3000, me encontré con algunos problemas. No conozco muy bien el CS3000, por lo que es posible que mis preguntas sean un poco básicas. Espero que no me critiquen. Se trata de lo que se muestra en la figura 1: en la tabla relacionada con las conexiones de los terminales de entrada y salida, ¿qué significan esos términos marcados en rojo, como “Referencia de datos” y “Configuración de datos”? ¿Cuál es la diferencia? Además, ¿en qué situaciones se utiliza el “modo de seguimiento” de la Figura 2? Si en un módulo de control existe un bloque PID en la capa superior, conectado en serie con un bloque MLD, y la salida del bloque MLD está conectada a los dispositivos I/O, me gustaría saber cómo se puede garantizar una transición sin interrupciones cuando el bloque MLD pasa del modo MAN/AUT al modo CAS, o viceversa. ¿Se necesitan algún tipo de configuraciones en el bloque MLD o en el bloque PID? ¡Gracias~!
Reply #22018-01-09
No se pueden subir imágenes, primero publique el mensaje; lo completará más tarde~
Reply #32018-01-10
La última edición de este mensaje fue realizada por jlshnlhj el 10-1-2018 a las 16:03. La conexión de los datos del “módulo” superior con los terminales de entrada del “módulo” inferior se denomina referencia de datos. La conexión de los terminales de salida del “módulo” superior con los datos del “módulo” inferior se denomina configuración de datos. La conexión de los terminales de salida del “módulo” superior con los terminales de entrada del “módulo” inferior se denomina conexión de terminales. Lo que usted llama MLD debería llamarse, con más precisión, MLD-SW; se trata de elegir entre AUT o CAS, y en todos los casos se trata de valores proporcionados desde el exterior. ¿Se producen perturbaciones en la salida cuando MLD-SW pasa de modo manual a AUT o CAS?
Reply #42018-01-11
Hola, desde arriba. Muchas gracias por su respuesta. Me gustaría preguntar: dentro de un módulo, ¿cómo se distinguen los “datos” de las “terminales”? ¿Cuáles son los datos y cuáles son las terminales? Gracias~
Reply #52018-01-11
¿Por qué aún no se pueden subir imágenes últimamente?
Reply #62018-01-11
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 20-8-2019 a las 09:12. Cada módulo es un poco diferente, pero todos cuentan con instrucciones detalladas. Como en el módulo PID en cascada, la salida del nivel anterior (ver OUT en la tabla del enlace anterior) puede conectarse mediante datos o terminales, así como a través de E/S de proceso; en cambio, la entrada del PID posterior (ver SET en la tabla del enlace anterior) solo puede conectarse mediante terminales. Por lo tanto, esta conexión es de tipo OUT-SET.
Reply #72018-01-11
Oh, con esta distinción, ya lo entiendo. ¡Gracias! ~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.