En el DCS, la indicación del nivel de líquido muestra un valor invertido.

2018-01-09View Original

Thread Content

El valor del nivel de líquido es de 0–2800; el nivel real es de 1200, pero la computadora muestra 1600. ¿Qué se puede hacer para que la computadora muestre 1200?
Reply #22018-01-09
¡Use un medidor de nivel preciso! También se puede cambiar el desplazamiento del programa
Reply #32018-01-09
Es difícil explicarlo con claridad; busca a un profesional
Reply #42018-01-09
¿Cómo convertir una entrada de 4-20 ma en una correspondiente a 20-4 ma?
Reply #52018-01-09
¿Este nivel de líquido es el opuesto lineal? Si es así, también puedes usar 2800 - valor medido en el programa
Reply #62018-01-09
¿Qué tipo de instrumento de nivel tiene usted en el sitio? Según su descripción, el medidor indica la altura del tanque vacío, y no el nivel del líquido. Sería mejor verificar la configuración del nivel de líquido en el sitio; también se puede usar 2800 menos la altura del tanque vacío en el DCS
Reply #72018-01-09
Tu medidor de nivel es o bien de radar o bien ultrasónico; basta con cambiar la indicación que muestra el instrumento en el sitio de “distancia” a “nivel de líquido”
Reply #82018-01-12
Reste 1 al valor en formato de punto flotante de la señal actual, luego multiplique el resultado por el rango. Finalmente, se obtiene una variable de tipo punto flotante. La interfaz gráfica conecta esta nueva variable
Reply #92018-01-12
Obviamente, se trata de un problema de configuración del medidor en el lugar. Hay que modificar esa configuración. Cada modelo específico del fabricante tiene su propio método para hacerlo
Reply #102018-01-12
No entiendo muy bien lo que dices. ¿El nivel de líquido en el lugar es 1600, pero la computadora muestra 1200? ? El medidor de nivel del tanque indica la altura del tanque vacío; entonces, se resta 2800
Reply #112018-01-12
En el programa, basta realizar una operación de resta para invertir el valor. Por ejemplo, en 0-100, si restas tu valor medido de 100, se obtendrá el valor invertido
Reply #122018-01-14
Esto es correcto. En concreto, se trata de modificar la correspondencia entre los canales de simulación de IA y los valores en mA. Por ejemplo: 0 corresponde a 4 mA, 100 corresponde a 20 mA. Se modifica para que 0 corresponda a 20 mA y 100 a 4 mA
Reply #132020-08-17
¿Cómo resolvió el autor este problema? ¿Podría indicárnoslo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.