Ajuste a cero del transmisor de doble brida

2018-01-10View Original

Thread Content

Hay un transmisor de doble brida que se utiliza para medir el nivel de líquido en un tanque. La densidad del medio es de 0,8; la distancia entre las bridas es de 2,1 metros. La densidad del aceite de silicio utilizado en el capilar es de 0,94. Normalmente, debería haber una migración negativa. Sin embargo, al utilizar el dispositivo 475 para verificar el rango de medición, este indica valores de 0 a 16,8 KPa. El valor de diferencia de presión mostrado también es positivo, de 1,38 KPa. La tabla también muestra valores normales, consistentes con los indicadores magnéticos locales; el valor aproximado es del 8%. Al observar la tendencia, se pueden apreciar cambios tanto al alza como a la baja. Me gustaría preguntar si esto se debe a que no se ha producido una migración negativa de los indicadores, sino que simplemente se ha ajustado el valor a cero en ese punto. ¿Es por eso que ocurre esta situación, o es que hay un problema con el propio transmisor? ¿Así funcionará bien? Por favor, ayúdenme a analizarlo. Instrumentos de control automático
Reply #22018-01-10
Según la densidad, el rango y la configuración del transmisor, no hay problemas en las mediciones. La densidad de los capilares se puede ignorar. La tabla funciona correctamente.
Reply #32018-01-10
Mirando dentro del reloj, no hay migración.
Reply #42018-01-10
¡Hola, líder! :P ¡Me alegra mucho verlo! Dado que “al mirar dentro del reloj, no hay señal de migración”, se puede suponer que, una vez instalado el reloj, se procedió a ajustarlo a cero directamente. Pero, en ese caso, lógicamente, debería hacerse un ajuste adicional para que el reloj funcione correctamente. De lo contrario, la pendiente de salida del reloj, es decir, su sensibilidad, no estaría correcta. Cuando el nivel del líquido sube a un nivel alto, se compara con los valores indicados por el medidor de tipo “flap magnético”. Si no coinciden, entonces probablemente se haya realizado un “ajuste a cero” incorrecto. Deseo al antiguo líder salud y prosperidad eterna. . . . . . .
Reply #52018-01-10
Cuando el nivel del líquido sube a un nivel elevado, si los valores medidos por ese instrumento coinciden con los valores medidos por el indicador de tipo “flap magnético”, entonces se puede suponer que, en el momento en que el instrumento salió de fábrica, se realizó un ajuste de cero y de límite máximo basándose en una brida de tipo gas, es decir, a una altura de 2,1 m superior a la brida de tipo líquido
Reply #62018-01-10
En los transmisores de nivel inteligentes no existe la opción de desplazamiento del punto cero; basta con establecer directamente el límite inferior y el límite superior de medición (los diferentes modelos pueden tener opciones de configuración distintas).
Reply #72018-01-10
¡Me alegro mucho de verte! Sigues siendo tan activo, ayudando a todos a resolver dudas; es realmente admirable. Yo también acabo de darme cuenta de que el control del nivel de líquido es muy bajo; si sube un poco, la bomba lo extrae. El nivel máximo es de algo más del 10%, no se permite que sea más alto. Todavía no lo he observado como dices. He venido para compartirlo con todos y analizarlo un poco. Aquí le agradezco y le deseo mucho éxito en su negocio.
Reply #82018-01-10
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 10-1-2018 a las 14:44. Los diferenciometros se calibran de esta manera. . . Por ejemplo, existen dos estructuras típicas de diferenciadores de presión: el medidor de nivel por diferencial de presión de tipo insertable a distancia, y el densímetro por diferencial de presión de tipo insertable a distancia. Dado que la distancia entre las membranas superior e inferior en estos dispositivos es fija, solo es posible calibrarlos de esta manera.
Reply #92018-01-10
Lo que me preocupa es que este reloj debería sufrir una migración negativa, pero al revisarlo no hay señal de migración; ¿cómo es posible que siga funcionando normalmente?
Reply #102018-01-11
Si se vacía el nivel del líquido, ¿cuál será la diferencia de presión en el manómetro?
Reply #112018-01-12
Lo estoy usando ahora, por el momento no se puede mover. Hay oportunidad de revisarlo bien.
Reply #122018-01-12
No hay nada extraño en esto. La llamada “migración negativa” de la que hablas suele ser algo que solo se tiene en cuenta cuando se utilizan tubos de presión; es necesario tenerlo en cuenta cuando la lectura del manómetro está por debajo de la presión positiva. En el caso de los manómetros con capilar, no es necesario preocuparse tanto por esto. Basta con calcular el rango de medición, cerrar las válvulas de presión positiva y negativa, y abrir la válvula de drenaje para asegurarse de que todo esté bien conectado. En ese momento, la diferencia de presión que se muestra en el 475 será el límite inferior del manómetro. Al sumar ese límite inferior al rango de medición, se obtiene el límite superior. Por supuesto, si puede asegurarse de que el recipiente esté vacío, abra la válvula una vez y cierre la válvula de alivio; de esta manera, el ajuste a cero será más preciso. Lo que ves debe ser así como está configurado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.