2018-01-10View Original

Thread Content

El compresor de oxígeno del sistema 6000 de nuestra empresa se apagó de repente. Todas las válvulas de control automático del sistema 6000 pasaron automáticamente a modo manual; su estado cambió a amarillo. Todos los valores relacionados con la presión, la resistencia, el nivel del líquido y el caudal, excepto los puntos de medición de temperatura, mostraban valores falsos y constantes. ¿Cuál podría ser el problema de control? ¿Cómo se debe manejar?
Reply #22018-01-10
Lo primero que se debe hacer es verificar el estado del hardware del sistema y el estado de diagnóstico de fallos. Generalmente, el circuito de control pasa automáticamente a modo manual, y esto suele ser causado por valores erróneos en las mediciones.
Reply #32018-01-10
Verifique si el suministro de energía del cuadro eléctrico funciona correctamente.
Reply #42018-01-11
Es causado por una tensión de alimentación inestable. ¿Está conectada la fuente de alimentación del propietario a un UPS? Si no, es necesario hacerlo cuanto antes.
Reply #52018-01-11
Se cambió la fuente UPS por una nueva, pero el problema persiste
Reply #62018-01-11
¿Los valores defectuosos de las mediciones ocurren cuando fallan al mismo tiempo todos los puntos de medición, excepto la temperatura? Soy del departamento de producción; actualmente, el personal encargado del control de equipos sigue intentando averiguar la causa del problema
Reply #72018-01-11
¿Los valores defectuosos de las mediciones ocurren cuando fallan al mismo tiempo todos los puntos de medición, excepto la temperatura? Soy del departamento de producción; actualmente, el personal encargado del control de equipos sigue intentando averiguar la causa del problema
Reply #82018-01-11
¿El sistema 6000 de su empresa se refiere al NT6000 de Nanjing Keyuan o a otro fabricante? Es normal que se produzcan fallos en la presión y el caudal, y que la válvula de regulación pase automáticamente a modo manual. Según su descripción, los puntos de medición de temperatura no deberían verse afectados por cambios de temperatura. Probablemente haya un problema en las partes comunes relacionadas con la presión, el caudal y el nivel del líquido; podría tratarse de un problema de alimentación eléctrica. ¿Se trata de un instrumento de cuatro cables? Sería más fácil determinar el problema si se describiera con más detalle. En cuanto a que se muestren valores falsos de forma constante, debe tratarse de una falla en el DCS.
Reply #92018-01-11
Si la tarjeta de control es redundante, intente hacer un cambio forzado a la tarjeta de respaldo.
Reply #102018-01-11
Verificar si la CPU está apagada: Causas de apagado: falta de energía, carga excesiva en la CPU, error en la propia CPU
Reply #112018-01-12
Gracias a todos por su preocupación. Con la ayuda del personal del fabricante, el problema ya se ha resuelto. Era un problema de hardware: la conexión a tierra no era adecuada, pero el cable de tierra está en buen estado
Reply #122018-01-12
El hardware y la conexión a tierra, ¿qué relación tienen? . . Los fabricantes son realmente buenos engañando a la gente.
Reply #132018-01-14
Hermano 1111111, muchos de los problemas de fluctuación en los sistemas de control están relacionados con la conexión a tierra. No solo hay problemas de interferencias electrostáticas, sino también problemas relacionados con el potencial nulo. Cuando la conexión a tierra no es adecuada, el funcionamiento del sistema se vuelve inestable; en casos leves, se producen bloqueos locales, mientras que en casos graves, todo el sistema deja de funcionar correctamente.
Reply #142018-01-14
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 14-1-2018 a las 11:54. ¡Hola, hermano! 1. Ya sea el sistema o los instrumentos, la conexión a tierra se realiza a través de la capa de aislamiento o la carcasa, ¿no es eso una conexión a tierra de protección? 2. ¿En alguna casa se conecta el extremo negativo de la fuente de alimentación del sistema o de los instrumentos a tierra? 3. Parece que las fuentes de alimentación funcionan todas a tierra, ¿verdad? 4. Es decir, si la purificación de la fuente de alimentación no se hace adecuadamente, las interferencias pueden pasar directamente a través de la red eléctrica, afectando así el funcionamiento normal del sistema y de los instrumentos. Esto se podría considerar como “atacar desde el interior del enemigo”, jaja. Pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que la conexión a tierra esté hecha o no.
5. El autor también dijo que su conexión a tierra está bien, ¿verdad? . . La conexión a tierra visible tampoco protege, y mucho menos salva; el sistema del propietario del sitio se ha colapsado. :lol  
Reply #152018-01-15
Por lo que parece, el problema del propietario del edificio se debe a un problema en la fuente de alimentación. Si hay problemas en el sistema de control, entonces también debería haber problemas con las señales de las resistencias térmicas. No sé cuál es la causa real indicada por los instrumentos de medición También esperamos que el autor comparta su experiencia.
Reply #162018-01-15
Se puede considerar que este sistema es inmaduro; presenta problemas en el hardware y también vulnerabilidades en el software. No sé si es en el país o en el extranjero. ¿Podría compartir su experiencia? Después de todo, se trata de un sistema de control; el nivel de seguridad debe ser muy alto. ¿Ha pasado alguna evaluación de seguridad del sistema?
Reply #172018-01-16
¿Una conexión a tierra inadecuada está causando interferencias en las señales del hardware? ¿Disminución de la estabilidad? Es demasiado absurdo. Con un hardware de esta calidad, sería mejor reemplazarlo. La planta no es algo con lo que se pueda bromear; cada parada implica grandes pérdidas.
Reply #182018-01-18
Hola hermano: 1. Tanto el sistema como los instrumentos cuentan con una capa de aislamiento o carcasa que sirve como conexión a tierra; ¿se trata de una conexión de protección contra las descargas eléctricas? La blindaje es sistemático, para eliminar las interferencias. La carcasa sirve como protección, para garantizar seguridad. 2. ¿En qué casas se conecta el extremo negativo de la fuente de alimentación del sistema o de los instrumentos a tierra? Los sistemas que he visto, como Yokogawa, TRICON y Zhejiang University, tienen su terminal negativa de 24V DC conectada al suelo del sistema. Solo el sistema de Honey requiere que esté flotando. 3. Parece que las fuentes de alimentación funcionan todas a tierra, ¿verdad? La respuesta es la misma. Resulta que solo Honey mencionó la posibilidad de flotación; los otros sistemas no hablan de eso, pero también permiten la flotación, al menos no conectan el extremo negativo de 24VDC a tierra. El SM también cuenta con un detector de fugas que detecta problemas de caída hacia el suelo. La mayoría de los sistemas actuales, incluido el sistema de Siemens, al integrarse, conectan la DC 24V a la tierra del sistema. 4. Es decir, si la purificación de la fuente de alimentación no se realiza adecuadamente, las interferencias pueden pasar directamente a través de la red eléctrica, afectando así el funcionamiento normal del sistema y de los instrumentos. Esto equivale a “atacar desde el interior del enemigo”. No tiene nada que ver con el hecho de que la conexión a tierra esté o no establecida. Actualmente, la mayoría de los sistemas cuentan con UPS; ya sea un UPS junto con una conexión a la red eléctrica, o dos UPS. De esta manera, no hay problemas de interferencias ni apagones. 5. El autor también dijo que el hecho de que tengan un cable de tierra es algo bueno, ¿verdad? . . La conexión a tierra visible tampoco protege, y mucho menos salva; el sistema del propietario del sitio se ha colapsado. Si la conexión a tierra no es adecuada, se producirán interferencias, lo que hará que el sistema realice un diagnóstico incorrecto y, como consecuencia, se detenga. Esta es mi comprensión; puede tener aspectos superficiales. Aprender junto al hermano mayor*.
Reply #192018-01-19
La fuente de alimentación del sistema Honey tiene una tensión de 24 V en estado flotante. En el caso del sistema SIS, que es el sistema SM que se utiliza actualmente, lo importante es tener en cuenta los problemas relacionados con la lógica de las señales. El extremo negativo de la fuente de alimentación DCS también está conectado a tierra. Antes, era común utilizar conexiones en estado flotante, pero ahora la mayoría de los sistemas ya no lo hacen.
Reply #202018-01-19
Según la descripción del propietario, debería ser el NT6000 de Nanjing Keyuan
Reply #212018-01-29
Según la experiencia personal (no se trata de experiencia con el NT6000, sino de una experiencia general), 1. Ambos controladores actúan como controladores principales (lo que se conoce como competencia por el control principal). Esta situación puede ser la causa del problema en cuestión: ambos controladores creen que son los principales y compiten por el control, por lo que ninguno de los dos puede asumir el control adecuadamente; las instrucciones y los datos no funcionan correctamente. Se pueden consultar los registros relacionados con las alarmas de ese momento (relacionados con los controladores) para tomar una decisión. Si es ese el caso, se debe pedir al fabricante que solucione el problema; o, si se puede determinar qué controlador es el que tiene el problema, entonces ese controlador debe ser reemplazado. Toma uno de repuesto y cámbialo. 2. Anomalías en el sistema de red/comunicaciones: La computadora muestra un funcionamiento normal; el problema radica únicamente en los valores y en los cálculos PID. Algunos usuarios ya han realizado algunos análisis preliminares. El PID deja de funcionar automáticamente debido a valores defectuosos de PV; en resumen, se trata de que los datos no se están leyendo correctamente. Entonces, debe tratarse de un problema con el bus del sistema de control. (Vea los módulos de bus relacionados, módulos de comunicación, conmutadores). 3. Problemas relacionados con la fuente de alimentación UPS/controlador y las baterías: Si hay un apagón en la UPS, una vez que se restablezca el suministro de energía, al menos debería funcionar normalmente (ya que el controlador contiene la configuración almacenada anteriormente; en condiciones normales, puede volver a funcionar sin problemas, solo es necesario restaurar su estado original). En general, las posibles causas son que la batería del controlador esté agotada (en caso de que sea necesaria la batería para mantener la lógica de configuración) o que haya interrupciones en el sistema de alimentación. Básicamente, no hay otras causas posibles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.