Thread Content
Este mensaje fue modificado por última vez por tree135 el 10-1-2018 a las 19:26. Estimados colegas: Tengo una pregunta. Sabemos cómo calcular los parámetros relacionados con las placas de orificio. El transmisor de diferencia de presión en el sitio envía la señal de diferencia de presión al DCS. El medio que se mide es agua de condensación. ¿Es necesario realizar alguna compensación por temperatura y presión, dado que el medio a medir es agua de condensación? 2. La diferencia de presión debe ser elevada al cuadrado para poder calcular el caudal. ¿Cómo se puede calcular el caudal en T/h a partir de la diferencia de presión?
En los cálculos se indican las fórmulas; hay muchas en los foros, se pueden buscar. Por lo general, Q = k·sqr(deltaP)
1. Ya se conoce la densidad del agua de condensación, por lo que no es necesario realizar compensaciones por temperatura y presión. 2. ¿Cuáles son los límites máximos de diferencia de presión y caudal? ?
¿Acaso los valores correspondientes de la diferencia de presión y el caudal no están en la tabla?
La presión de diferencia máxima es de 25000 Pa, mientras que el caudal máximo es de 149899,9 kg/h. Por ejemplo, si la presión de diferencia real es de 20000 Pa, ¿el caudal calculado será: F (en unidades de kg/h) = ﹝20000 ÷ 25000﹞ * 149899,9 kg/h?
Por ejemplo: lol, si la diferencia de presión en el sitio es de 20000 Pa, ¿cuál sería el caudal correspondiente en t/h?
A 25 kPa, el caudal es de 150 t; el coeficiente resultante es 30 (150/√25). √20 kPa multiplicado por 30 da el caudal a 20 kPa.