Thread Content
¿Cómo se debe interpretar esta frase en las especificaciones técnicas del sistema de instrumentación de seguridad (SIS)? Todos los señales de conmutación, incluidas las conmutaciones en los sistemas de proceso (como interruptores de presión, interruptores de nivel, etc.), los interruptores manuales, los botones, los interruptores de límite de las válvulas, los contactos de relé u otras señales de salida de los sistemas de control, deben utilizar contactos secos (pasivos). Los contactos que se encuentran en zonas peligrosas deben estar completamente sellados. Si es posible, se debe evitar el uso de interruptores de proceso. Todos los señales de parada por interbloqueo deben utilizar transmisores. Las demás opciones deben ser aprobadas por el propietario.
La fiabilidad de los interruptores es menor que la de los transmisores, y además, los transmisores cuentan con función de diagnóstico de circuitos.
El sistema SIS tiene en cuenta principalmente el rendimiento fiable; el rendimiento fiable de los interruptores es inferior al de los transmisores, por lo que, si es posible, se debe evitar utilizar interruptores de proceso.
¿Es que ahora todas las empresas químicas requieren tener un sistema SIS?
Para ser precisos, no es que la fiabilidad del interruptor sea menor que la del transmisor. Los instrumentos del mismo nivel SIL se determinan por la falla peligrosa y el tiempo de pruebas de verificación. La desventaja del interruptor es que no es práctico realizar pruebas de verificación en línea, mientras que las pruebas de verificación fuera de línea añaden riesgos y esfuerzo adicional.
No, en primer lugar, el SIS no es algo infalible. Para garantizar la seguridad en el trabajo, se necesita un conjunto completo de medidas de gestión de la seguridad. De hecho, las personas son el elemento más importante a la hora de asegurar la seguridad en el trabajo. La necesidad de un sistema SIS y qué nivel SIL debe tener el sistema de instrumentación de seguridad suelen determinarse mediante un análisis de riesgos. El riesgo está determinado por la probabilidad de que ocurra un peligro y por las consecuencias que este pueda causar.
A partir del 01/01/2018, tanto los dos proyectos prioritarios como el proyecto de gran envergadura deben contar con un SIS.