Este mensaje fue editado por Amber Heart 01 el 15 de enero de 2018, a las 10:20. Los datos ya se han cargado, pero no sé cómo convertirlos. ¿Alguien podría ayudarme a analizarlo y darme alguna idea sobre cómo proceder? La configuración es la siguiente: en la lista de puntos, solo hay que marcar esa parte; no son necesarios algunos parámetros. En total, son 26 elementos en la configuración
Reply #22018-01-15
¿Qué se ha comunicado? Convertir en qué. ¿Se muestra en ECS? Se utiliza un formato de punto flotante personalizado para mostrar valores instantáneos; el valor en formato de punto flotante debe dividirse por el rango antes de ser convertido a formato de punto flotante para realizar cálculos. La compensación se realiza generalmente en formato de punto flotante, para luego convertirla a formato de punto flotante semidecimales para su visualización.
Reply #32018-01-15
Para la comunicación 485, se analizan los datos, los cuales corresponden respectivamente a los valores del rango 13-40 en la tabla de puntos
Reply #42018-01-15
Según las instrucciones de configuración, se debe utilizar el protocolo Modbus_IMG para que el módulo lea el contenido. ¿Qué versión tiene su ADVAntrol? Consulte las instrucciones del módulo correspondiente e inténtelo.
Reply #52018-01-15
No es necesario hacerlo, es demasiado complicado. El problema radica principalmente en el análisis de los datos de configuración de comunicación del sistema DCS. Entiendo lo que dices
Reply #62018-01-15
Análisis: no es fácil de entender. ¿Se ha transmitido, pero no se puede llamar, o simplemente no se ha transmitido?
Reply #72018-01-16
Este mensaje fue editado por último por IndustryMan el 16/01/2018 a las 09:18. ¿El autor del post no sabe cómo configurarlo? ¿O has leído los datos, pero no son precisos y no coinciden? No he utilizado el software del control central, pero parece que la dirección de comunicación de tu subestación es 1, el código de función Modbus es 3, y las direcciones de comunicación proporcionadas por Excel son 37001-37026. El tipo de dato es número flotante; cada dato ocupa dos registros. Si no puedes leer los datos correctamente, intenta cambiar el parámetro 7001 del módulo intermedio a 7000. Si no sabes cómo leer los datos, consulta la ayuda del software.
Reply #82018-01-19
Ya hay los datos, pero no sé cómo analizarlos. El módulo de comunicación ya está listo; lo que falta es el análisis de los datos
Reply #92018-01-19
Lo intentaré. Lo que dices tiene mucho sentido, gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.