La última edición de este mensaje fue realizada por Otoño en la Mañana el 15-1-2018 a las 20:20. Espero que los expertos puedan explicar qué significa en inglés
No sé, ¿cuál es el problema? No estoy seguro Esta imagen contiene las señales de visualización del DCS y del SIS. La primera imagen muestra la válvula de conmutación U1006; UY1006 es la electroválvula que controla dicha válvula de conmutación. Está controlada por la lógica SIS, y el DCS muestra el estado de conmutación de U1006
El estado del interruptor de esta imagen UV1009 se muestra en el SIS, y UV1009 cuenta con un interruptor DCS y el botón HS1017 para su control.
Circuito SIS, para detalles consulte el diagrama de lógica de interconexión
Esta es una ilustración del diagrama PID que muestra cómo los señales de las válvulas participan en los sistemas de interbloqueo. El número del sistema de interbloqueo es IS107. Las válvulas involucradas son la válvula de conmutación UV1009 y la válvula electromagnética UY1009. También se incluyen las señales de estado de las válvulas ZSC y ZSO. Existe un interruptor manual en el sitio y otro en el panel de control de la sala de control remota. Estas válvulas suelen participar en los sistemas de interbloqueo relacionados con el aislamiento de las bombas de tanques. La lógica específica depende de las condiciones y resultados establecidos por el sistema de interbloqueo IS107. ¡Espero que haya más intercambio!
La primera imagen es bastante borrosa; también se trata de un diagrama que muestra el sistema de interbloqueo de las válvulas. La diferencia con la segunda imagen es que la respuesta de las válvulas no debería formar parte del sistema de interbloqueo. Por lo general, aquellos elementos marcados como IS son aquellos que sí forman parte de la lógica de interbloqueo. En el caso del DCS, los elementos correspondientes deben estar marcados como I, sin la letra S.
Mire la explicación en el quinto piso; allí está muy detallada
Las condiciones de activación son el interruptor en sitio y el interruptor software DCS; el elemento de actuación es la válvula de corte, con retroalimentación de posición de la válvula.
IA es aire de instrumentos, abreviatura de Instrument air; AV, por su parte, es aire de escape