Thread Content
En el sitio se necesita añadir un grupo de válvulas de corte de emergencia (con enclavamiento), y ahora se está considerando si es necesario incorporar también los botones correspondientes en el lugar. Se consultaron muchas normas, y solo en la norma GB50160-2008 “Normas de protección contra incendios para la diseño de plantas petroquímicas”, en el punto 7.2.15, se exige que las tuberías por las cuales se extraen los hidrocarburos líquidos cuenten con válvulas de corte ubicadas cerca de la base del equipo. Cuando el volumen de los equipos para hidrocarburos licuados es superior a 50 m³ y la distancia entre dichos equipos y sus bombas de extracción es inferior a 15 m, la válvula de corte debe ser una válvula controlada a distancia con función manual. Además, el botón de operación de esta válvula a distancia no debe estar a una distancia menor a 15 m de las bombas de extracción. Me gustaría preguntar si existen otras normas que establezcan requisitos para los botones locales de las válvulas de corte. ¡Gracias! ¡ ¡
No sé qué requisitos impone la normativa, pero nunca he visto nada al respecto. No hay botones para configurar nada; en caso de emergencia, hay que cerrar la fuente de gas, y si la situación es aún más crítica, hay que huir
No parece haber normas al respecto. Por el momento, los paquetes de procesos que he visto son versiones antiguas, y en ellos se exige instalar interruptores manuales a una distancia de 15 metros del lugar donde se encuentra el equipo. En todos los demás casos, los interruptores de interbloqueo se ubican en la consola de control de la sala de control; rara vez se instalan directamente en el lugar donde está el equipo. Además, en cuanto a la válvula que mantiene la presión en todo el sistema, se utiliza un doble sistema de seguridad: dos interruptores, uno en el lugar donde está el equipo y otro en la sala de control. La mayoría de los demás interruptores se encuentran en la consola auxiliar de la sala de control. Si existen normas, sería bueno que se compartieran para su discusión*.
SH/T 3005-2016 “Normas para la selección y diseño de instrumentos de automatización en la industria petroquímica”. 10.3.5.11 Cuando la seguridad del proceso exige que las válvulas de corte de emergencia tengan características ignífugas, debe colocarse un interruptor de operación en el sitio, a una distancia de 15 m de dichas válvulas. La señal generada por este interruptor se envía directamente al solenoide del actuador neumático, o bien a los componentes responsables de la activación de las válvulas en los actuadores electrohidráulicos o eléctricos, o aún al sistema SIS correspondiente. Esto permite cerrar manualmente las válvulas de corte de emergencia en situaciones de emergencia.