La tarjeta PLC400 RTD muestra valores normales antes de que se encienda el compresor. Al encender el compresor, las temperaturas en los dos canales varían entre 20 y 100 grados. Después de aproximadamente un minuto, la temperatura muestra el valor 0; el canal 7 muestra el valor 7FFF, mientras que el programa muestra el valor 32767. ¿Qué causa este problema? ¿Alguien ya ha tenido este problema? Tanto en estado de encendido como apagado, el valor de resistencia del componente es normal, entre 115 y 125. Tarjeta RTD, se han cambiado todos los canales, pero el problema sigue sin resolverse. Solicito ayuda de los expertos
¿Sus compresores son accionados por motores? Según la descripción del fenómeno, es probable que haya interferencias. Verifique si la capa de blindaje del cable está bien conectada a tierra; si eso no funciona, pruebe a conectar un condensador de filtrado.
Es accionado por un motor, y recientemente se han reparado las bobinas del motor. Ahora, la temperatura de las bobinas no es normal, pero al medir la resistencia, este valor resulta ser normal
¿Se puede realizar la medición desconectando el dispositivo al encenderlo? ¿Se refiere a los puntos de medición de temperatura con transmisor?
Si hay interferencias electromagnéticas, medir la resistencia no tiene sentido. Le recomiendo que utilice el método de exclusión: desconecte el lado del motor desde la caja de conexiones en el lugar donde se encuentra, y conecte una caja de resistencias para enviar una señal de resistencia. De esta manera, podrá observar si todavía hay fluctuaciones. O bien, puedes medir la temperatura de los devanados del estator; seguramente se trata de los devanados de las fases U/V/W. Intercambia esos devanados entre sí para observar cuál funciona correctamente y cuál no. Por lo general, estos tres señales están conectadas a un sistema de bloqueo; antes de operar, es necesario desactivar temporalmente ese sistema de bloqueo.
Verifique si hay conexiones defectuosas o cortocircuitos; la vibración del equipo es bastante alta
Se envía sin accesorios, sistema de tres cables PT100; la resistencia del motor al encenderse se mide sin problemas
Problema de interferencias: los terminales que necesitan estar conectados a tierra se conectan por separado al barramento de tierra, y posteriormente se realiza una conexión individual para el electrodo de tierra.
Una vez resuelto el problema, se desconecta el componente del lugar. ¿Los canales y todo lo demás funcionan bien, o es un problema de interferencias? Ahora la pregunta es cómo resolverlo; el problema de la conexión a tierra no existe, ya que la propia máquina está conectada a tierra
¿Dónde se resuelve el problema de un componente que se ha desconectado en el sitio? Si la desconexión se produce en el sitio, el problema podría estar en el tramo que va desde la resistencia térmica hasta la caja de conexiones en el sitio. Si la desconexión ocurre dentro del gabinete, el problema podría estar en el tramo que va desde el cable hasta la resistencia térmica. Se recomienda verificar si el aislamiento del cable está correctamente conectado a tierra, así como si la resistencia entre los hilos del cable y la tierra es adecuada.
Dentro del armario, los cables que van desde el lugar donde se encuentra el equipo hasta el propio armario también presentan temperaturas normales. Probablemente sea un problema en el interior del motor; recientemente se repararon las bobinas del motor
Interferencias: el cable de resistencia térmica y su aislante están conectados al terminal de tierra de la placa posterior activa; el otro extremo queda sin conexión en el sitio
Parece ser un problema de interferencia de señales. Dado que ya has cambiado de canal y de tarjeta, te recomiendo que aisles la conexión a tierra y vuelvas a probar con la conexión a tierra de la tarjeta