¿Alguna vez se ha encontrado con que el DCS muestre un valor con “U”, como por ejemplo 1.2UMPa?

2018-01-17View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por uclove el 18-1-2018 a las 12:04. Se utiliza el sistema Allen-Bradley; la corriente y la presión en el sitio se transmiten a través de los barreras de seguridad de VIA, para luego ser enviadas al DCS. En condiciones normales de funcionamiento, se observan 7 valores de corriente y presión que muestran el símbolo “U”. Al revisar las tendencias históricas, estos valores aparecen como líneas discontinuas; lo cual indica que hay una interrupción en la transmisión de datos. Pero al desconectar la señal de la barrera de seguridad del cable de conexión, y volver a conectarla, la visualización vuelve a la normalidad. Dado que no hay señal de medición, tampoco se puede determinar dónde está el problema. Además, las 7 señales anormales no se encontraban en la misma tarjeta, ni tampoco en la misma estación de control; las mediciones de puesta a tierra del armario de control no revelaron ningún problema. Quizás no lo expliqué bien: apareció una señal con la letra “U”. En ese momento, simplemente desconecté el cable y lo volví a conectar; así, la señal se restableció. No realicé ninguna medición de la señal, y recientemente no ha vuelto a ocurrir este problema. Me gustaría saber si alguien más ha tenido esta situación y cuál cree que es la causa
Reply #22018-01-17
La última edición de este mensaje fue realizada por 1111111 el 17-1-2018 a las 13:16. ¿Tienes alguna forma de reproducir ese problema? . . . Si no, entonces debe haber fantasmas . . . ¿Qué sentido tiene que te preocupes por cosas tan insignificantes? Supongo que tú eres la persona que encontró a quien debía programar el DCS. Probablemente él tampoco entienda por qué aparece ese símbolo “U”. Es como cuando aparece un pequeño grano en la cara: ¿no crees que podrías averiguar por qué? :Lol, que el demonio se apodere de tu alma… Qué mala suerte. ¿Acaso tu maestro no te enseñó nada? . :Además, incluso las personas más competentes están demasiado ocupadas como para ocuparse de algo tan insignificante como esto. ¿Dónde podrían encontrar algún defecto en el código si lo revisaran? , o ¿ir a revisar si la pantalla tiene algún problema? Esos expertos ganan un salario anual de 1 millón o incluso 100 millones. Servirte a ti implica mucho esfuerzo y tiempo, sin que haya ningún beneficio real; no tiene sentido para ellos :lol
Reply #32018-01-17
En el caso de las señales analógicas, en Hilscher se produce una situación de sobrecorriente; es decir, la señal recibida es inferior a 4 Ma o superior a 20 Ma
Reply #42018-01-17
Lo clave es des conectar el cable y volver a conectarlo; así se vuelve a restaurar. Eso no tiene sentido
Reply #52018-01-18
Mida si la señal de corriente está por encima del rango permitido
Reply #62018-02-28
¿Son similares estas placas de campo? ¿Entran todas por el mismo canal de distribución hacia el sistema de control central? De ser así, hay que verificar si existe alguna interferencia externa que pueda causar cambios en las señales y, por lo tanto, generar fallos
Reply #72018-02-28
Es solo una conexión defectuosa en el cable, ¿qué hay de qué preocuparse? ¿Cuántos miliamperios es el valor de la interrupción? ¡Cero de seguridad! ¿Cuál es el rango especificado? 4~20 miliamperios Bueno, en el caso de los huevos fritos, ¿no significa 0 miliamperios que se está por encima del rango permitido? ? ? No es difícil de entender.
Reply #82018-03-23
¿Es posible que la tarjeta o el sistema de seguridad se hayan bloqueado debido a interferencias intensas? ¿Es necesario enviar una señal para poder recuperarlo?
Reply #92018-03-23
Si la señal de corriente supera los límites establecidos, es posible que se active esta alarma
Reply #102018-03-27
Por lo general, cuando hay una interrupción en la variable, se marca su calidad para que sea visible; por eso, esto probablemente no sea simplemente una interrupción normal. Todavía hay que considerar la posibilidad de que haya interferencias. Como dijo quien estaba en el piso 8, sería bueno consultar con Allen-Bradley para ver si existe algún mecanismo que permita desactivar algo y reconectar las conexiones. Por favor, verifique también si los revestimientos aislantes de estas líneas de señal están correctamente conectados a tierra.
Reply #112018-06-20
Este mensaje fue editado por última vez por uclove el 20-6-2018 a las 23:08. En estos dos días, se han producido dos veces más este tipo de problemas: primero, la temperatura del motor fluctuaba sin un patrón claro; después de unas 2 horas, la temperatura bajaba drásticamente y ya no se mostraba en la pantalla. La temperatura en sí no presentaba ningún problema; la instalación duró no más de dos días, y no había zonas donde hubiera fricción. En ese momento, el sistema no contaba con equipos eléctricos de gran tamaño ni elementos de ajuste por frecuencia variable. Al desconectar y volver a conectar los conectores de la resistencia térmica en el lugar, todo funcionó normalmente, y el sistema siguió operando de manera estable. En segundo lugar, ayer hubo una situación en la que se mostraba el valor “U” en la pantalla de lectura de presión y corriente. Como ya había ocurrido anteriormente, esta vez no se procedió a desmontar los cables para realizar una inspección. Primero se utilizó un amperímetro de tipo pinza de FLUKE para medir la corriente; los valores entre 4 y 20 mA eran normales, y la curva de fluctuaciones también era normal. Solo al desmontar los cables y volver a conectarlos, dejó de aparecer el valor “U”. El sistema de puesta a tierra y los componentes relacionados fueron revisados por los técnicos de HollySys en el lugar; no había ningún problema. Además, solo este dispositivo presentaba este tipo de problema, y no se logra identificar la causa, lo cual es muy preocupante

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.