Problemas de voltaje tras la barrera de aislamiento MTL ICC212

2018-01-18View Original

Thread Content

La tensión de salida del barramento aislador ICC212 se convierte por completo en 27 V. Aunque esto no afecta a los datos, el dispositivo 475 no puede conectarse. El suministro de energía es correcto; la tensión en las tarjetas es de 24 V, como debería ser. Estos días, de repente, todo se ha convertido en 27V; no se puede determinar la causa. Por favor, que alguien experto me ayude. O denme el número de atención al cliente de la tecnología MTL
Reply #22018-01-18
Igualmente preocupado por este problema, espero que el autor pueda compartir sus experiencias para resolverlo
Reply #32018-01-18
La alimentación eléctrica debería dividirse en diferentes fuentes, ¿verdad? Revisa la fuente de alimentación para la salida
Reply #42018-01-18
Recomendación: Desconecte los instrumentos en el sitio y mida la tensión de salida de la barrera de seguridad para verificar si es de 24 V. De esta manera, podrá determinar si el problema se encuentra dentro o fuera del sistema. Personalmente, creo que se debe a una mala conexión a tierra. Atención
Reply #52018-01-19
Estoy de acuerdo con la opinión del séptimo piso: primero se debe desconectar el cableado desde el lugar donde se encuentra el equipo, y luego medir la tensión de salida. Si la tensión está bien, entonces el problema está en los cables o en el medidor. Si la tensión sigue siendo de 27 V, se recomienda probar con otro protector de seguridad
Reply #62018-01-24
Revisa si hay un cortocircuito entre los polos positivo y negativo; examina los cables

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.