¡Problema de alarma en CS3000!

2018-01-18View Original

Thread Content

¿El Yokogawa CS3000 muestra constantemente esta alarma “normal from PI/O not ready”? Buenos días, colegas. ¿Qué problema es este y cómo se soluciona?
Reply #22018-01-18
Sería mejor enviar las capturas de pantalla de la denuncia, así todos podrán ayudarte a analizarla. Por lo general, en este tipo de alarmas, es muy probable que la comunicación Modbus sea inestable.
Reply #32018-01-18
¿Cómo se pueden encontrar las causas de la inestabilidad en las comunicaciones, y cómo solucionarlas? Esto proviene de la comunicación del PLC del sistema de compresores.
Reply #42018-01-19
Según la captura de pantalla, es el 5º NODE, el módulo ALR121 en la 6ª ranura. El cable para comunicarse con el PLC debería conectarse a su segundo puerto. Los problemas relacionados con las líneas de comunicación son muy difíciles de diagnosticar. Se recomienda verificar si el aislamiento y la conexión a tierra de las líneas de comunicación están en buen estado, así como si las conexiones en ambos extremos, en particular las resistencias de terminación, son sólidas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.