Este mensaje fue editado por última vez por tiandiyi*an el 23-1-2018 a las 13:39. El medidor de caudal electromagnético está instalado en posición vertical, con tramos de tubería rectos. Se realizó una prueba con agua; después de unos veinte minutos, el medidor volvió a cero. Al desconectar la alimentación eléctrica y volver a encenderla, todo volvió a la normalidad. Durante todo ese tiempo, el agua siguió fluyendo.
Primero, ¿se garantiza que se cumpla con los requisitos de caudal mínimo? ¿Es excesiva la eliminación del caudal bajo? ¿Está adecuado el sistema de puesta a tierra? ¿Están contaminados los electrodos del medidor de caudal?
Si se trata de una tabla nueva, es necesario verificar el suministro de energía. Además, puede haber un problema en el circuito impreso del propio medidor de flujo; en ese caso, es preciso reemplazarlo y probarlo, por ejemplo, la placa de alimentación, la placa de señales, etc. Una mala conexión a tierra provoca interferencias, lo que genera fluctuaciones anormales y evita que se llegue a cero.
El valor de corte para señales débiles podría estar establecido en un nivel demasiado alto. Si ese valor es de 40 L/h, entonces, cuando el caudal de agua sea inferior a 40 L/h, la medición se volverá a cero. Esto significa que el caudal es demasiado bajo en ese momento, y por lo tanto, esa cantidad de agua no se tiene en cuenta.
Gracias a todos, el problema ya se ha resuelto.
Ya he tenido problemas similares antes. ¿Podría indicarme cómo se resolvió este caso?
Se cambió el valor de corte de señales débiles y se volvió a realizar la puesta a tierra.