Sobre la corrección del problema de la cámara de presión negativa en los transmisores de diferencia de presión

2018-01-19View Original

Thread Content

En el sitio, se ha modificado la dirección del flujo en una placa de orificio; la placa fue desmontada y montada al revés. También es necesario modificar las tuberías de transmisión de presión del transmisor de diferencia de presión, así como la cámara de presión negativa. ¿Es posible modificar la dirección del flujo directamente a través de los ajustes del transmisor, sin tener que desmontar la caja de membrana, en el caso del transmisor EJA? Por favor, indíqueme específicamente quién puede usar el menú 475
Reply #22018-01-19
¿Por qué hay que desmontar la caja de membrana? Bastaría con invertir los tubos de medición de presión positiva y negativa.
Reply #32018-01-19
¿Los instrumentos y las placas de orificio son separados o están integrados? Si están integrados, entonces no es necesario reemplazar las tuberías. Desmontable, se desacopla desde el conector del transmisor; no es necesario usar fuego, ¿verdad?
Reply #42018-01-19
Si es un grupo de tres válvulas, se puede desmontar y girarlo en otra dirección; Si es un tubo de transmisión de presión el que está conectado a la brida en forma de cintura, entonces solo se cambia la dirección del indicador; no se requiere trabajar con fuego. Las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor no se pueden cambiar por uno mismo; ya están calibradas al salir de fábrica.
Reply #52018-01-19
La última edición de este mensaje fue realizada por liangjian2 el 19/01/2018 a las 16:58. El protocolo Brown cuenta con la opción de cambiar directamente la dirección de medición de la presión; parece que el protocolo HART no tiene esa opción, pero se puede lograr cambiando el rango de medición. Por ejemplo, si normalmente se establece un rango de 0-16 kPa, se puede intentar establecerlo en 0~-16 kPa
Reply #62018-01-19
Use 475 para modificar los límites superior e inferior: -16-0 KPA
Reply #72018-01-19
El protocolo Brown se puede modificar con bt200, pero no con Hart
Reply #82018-01-19
Si se trata de una tabla que utiliza el protocolo BRAIN, basta con utilizar el dispositivo de control manual para modificar el valor de D45. Pero si es una tabla que utiliza el protocolo HART, no es posible realizar dichas modificaciones mediante el dispositivo de control manual. Les diré el método más sencillo: no es necesario desmontar las abrazaderas del transmisor. Basta con desmontar la válvula de evacuación y drenaje que se encuentra en el lado opuesto al grupo de tres válvulas, y utilizar ese lado como lado de medición. Luego, basta con instalar nuevamente la válvula de evacuación y drenaje en el lado donde antes estaba instalado el grupo de tres válvulas
Reply #92018-01-20
1. No sé si el manómetro se puede utilizar con presión en sentido inverso.
2. Incluso si fuera posible, seguramente habría una pérdida de precisión. No sé cuánta, solo lo sabrían un perro o Er Dog.
3. Si no se sigue el camino correcto, ¿por qué tomar un atajo yendo hacia atrás?
Reply #102018-01-20
Los lados de alta presión H y de baja presión L del transmisor EJA son intercambiables.
Reply #112018-01-21
El EJA de Yokogawa permite establecer libremente el lado de alta presión y el lado de baja presión; sin embargo, para facilitar su instalación, el fabricante indica en el instrumento cuál es el lado de alta presión y cuál el de baja presión al momento de realizar el pedido. Para la seguridad, no es necesario cambiar el transmisor; basta con redefinirlo directamente desde el operador manual.
Reply #122018-01-21
Jeje. . . Desmontar el transmisor; si se vuelve a instalar al revés, ¿no es eso lo mismo?
Reply #132018-01-25
Esto sí se puede intercambiar, pero la precisión será mucho peor.
Reply #142018-01-25
En primer lugar, el transmisor de diferencia de presión mide la presión, pero no puede cambiar la dirección del flujo. Cambiar el rango a 0 a -16 debería ser una solución.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.